В карте Deltav AO добавлен регулирующий клапан Месонилан
Thread Content
Добавлен регулирующий клапан SVII AP (Melsonylan); согласно информации к проекту, он поддерживает протокол HART. 1. Я выбрал в списке IO тип канала HART AO. 2. После настройки оказалось, что (цепь не работает), к тому же мигал красный треугольник снизу карты AO на площадке, а индикатор канала также мигал. (Все линии подключены, проверка прошла успешно.) 3. Изменен тип AO в списке IO (выбрана выходная сигнализация AO без протокола HART). 4. После настройки все вернулось в нормальное состояние; также появился токовый выход. 5. Затем было обнаружено, что регулирующий клапан на месте не работает. 6. При проверке входных каналов защитного барьера было зафиксировано изменение тока в диапазоне 4–20 мА (ручное управление клапаном через DCS); напряжение составляло 14 В. Но на выходе защитного барьера нет ни тока, ни напряжения. 7. Была заменена защитная решетка (KFD2-SCD-Ex1 от P+F); то же самое касается и решетки, которая уже используется.8. На входе защитной решетки был подан активный токовый сигнал с помощью источника сигнала; это способствует правильной работе клапана.
9. То же самое произошло и с каналами AO. Найти в группе. . . Спросили инженеров Emerson — они тоже сказали, что не сталкивались с этим.