В карте Deltav AO добавлен регулирующий клапан Месонилан

2020-07-27View Original

Thread Content

Добавлен регулирующий клапан SVII AP (Melsonylan); согласно информации к проекту, он поддерживает протокол HART. 1. Я выбрал в списке IO тип канала HART AO. 2. После настройки оказалось, что (цепь не работает), к тому же мигал красный треугольник снизу карты AO на площадке, а индикатор канала также мигал. (Все линии подключены, проверка прошла успешно.) 3. Изменен тип AO в списке IO (выбрана выходная сигнализация AO без протокола HART). 4. После настройки все вернулось в нормальное состояние; также появился токовый выход. 5. Затем было обнаружено, что регулирующий клапан на месте не работает. 6. При проверке входных каналов защитного барьера было зафиксировано изменение тока в диапазоне 4–20 мА (ручное управление клапаном через DCS); напряжение составляло 14 В. Но на выходе защитного барьера нет ни тока, ни напряжения. 7. Была заменена защитная решетка (KFD2-SCD-Ex1 от P+F); то же самое касается и решетки, которая уже используется.
8. На входе защитной решетки был подан активный токовый сигнал с помощью источника сигнала; это способствует правильной работе клапана.
9. То же самое произошло и с каналами AO. Найти в группе. . . Спросили инженеров Emerson — они тоже сказали, что не сталкивались с этим.
Reply #22020-07-28
Если изменить на не-HERT, тоже будут проблемы. Необходимо учитывать факторы снаружи. Проверьте, правильно ли подключены кабели у регулятора клапана? Со стороны DCS можно отключить проверку выходного сигнала; используется выход 4–20 мА. Если проблем нет, значит, дело во внешних факторах
Reply #32020-07-28
С выходом AO есть проблемы, проверьте конфигурацию; хотя на выходе AO есть ток, напряжение неверное.
Reply #42020-07-28
Я скопировал конфигурацию из другого модуля. Утром я снова подал активный сигнал через защитный барьер — всё работало нормально. Даже если я пропускал защитный барьер и напрямую подавал сигнал на канал AO для управления исполнительным устройством, клапан всё равно работал. Однако при измерениях было обнаружено сильное колебание тока: при выходном сигнале от DCS в 4 мА значение тока колебалось в диапазоне от 4 мА до 10 мА
Reply #52020-08-03
Последнее изменение в этом посте было сделано sdlyml 3 августа 2020 года в 14:34. Была ли проверена линия связи между карточкой Эмерсон и изоляционным барьером CD? Положительный и отрицательный подключены правильно? Вероятно, здесь положения плюса и минуса перепутаны
Reply #62020-08-06
Возможно, при настройке была сделана ошибка при выборе режима работы сигнала — активный/пассивный. Если ничего не поможет, попробуйте использовать блок AO. Иногда у самого модуля тоже могут возникнуть проблемы.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.