Thread Content
Принципы выбора предохранителей в шкафу с приборами: какие бренды использовать, какой размер предохранителя для одного канала, какой размер предохранителя для 8-канальных реле, какой размер предохранителя для 8-канальных защитных устройств, а также какой размер предохранителя для 24-вольтного источника питания контроллеров.
Рабочий ток в цепях измерительных устройств относительно невелик; в каждой цепи он составляет всего несколько десятков мА. Кроме того, в цепях с оборудованием (датчиками, трансмиттерами или катушками исполнительных механизмов) не наблюдается значительных пиковых токов, поэтому обычно не возникает проблем с перегрузкой, перенапряжением или недостаточным напряжением. Основная задача защиты таких цепей — предотвращение короткого замыкания; поэтому на практике значения в диапазоне 0,5–1 мА вполне подходят. Для характеристик привода отдельных электромагнитных клапанов в выходной цепи может потребоваться ток 2 мА. Личное мнение, для справки.
Можно просто подсчитать: обычный электромагнитный клапан потребляет 3,5 Вт, работает от напряжения 24 В постоянного тока, а сила тока составляет 0,14 А. Для одного канала достаточно 0,5 А, поскольку ток короткого замыкания очень велик. Также необходимо учитывать, что устройство не должно часто выходить из строя. Что касается использования значений в миллиамперах, то это определенно невозможно.
На бренд особо не обращали внимания; подойдут любые изделия от надежных производителей. Для клапанных реле достаточно 1 А; для электрических реле и насосов — 2 А. Для компрессоров можно использовать как 2 А, так и 5 А. Защитных решеток не требуется. Для карточек напряжением 24 В также достаточно 2 А
На бренд особо не обращали внимания; подойдут любые изделия от надежных производителей. Для клапанных реле достаточно 1 А; для электрических реле и насосов — 2 А. Для компрессоров можно использовать как 2 А, так и 5 А. Защитных решеток не требуется. Для карточек напряжением 24 В также достаточно 2 А