У одного из датчиков расхода качественной воды марки Yokogawa значение накопленного объема внезапно снизилось с более чем 7000 до более чем 4000. Кто-нибудь может объяснить, в чем причина этого? Спасибо
Как может снижаться суммарный расход? Неужели происходит обратный поток, накапливается отрицательный расход?
Перед вводом расходомера массы сосуд заполняется рабочей средой, клапаны с обеих сторон закрываются для смещения нуля. После ввода в эксплуатацию выполните срезание при небольшом расходе.
Последнее изменение в этом посте было сделано лиаифeng 30.07.2020 в 08:50. 1. Есть ли на панели управления или в системе DCS соответствующие сигналы тревоги? 2. Является ли ваш расходомер массы балансировочным? 3. Какое средство? Происходит ли процесс испарения? 4. Находится ли режим работы расходомера в допустимых пределах?
Проверьте настройки направления потока и накопления: установлено ли оно в двунаправленном режиме, и происходит ли накопление с положительным и отрицательным значением.
Накопленный расход представляет собой результат суммирования импульсных сигналов. Если функция измерения обратного потока не включена, накопленное значение не уменьшается, а только увеличивается; когда оно превышает заданное значение, оно сбрасывается до нуля для повторного подсчета. Этот расходомер либо измеряет обратный поток, либо неисправен, либо кто-то сбросил его показатели
Этот расходомер массового потока используется в системе переработки для измерения расхода жидкости при её загрузке в транспортные средства. Речь идет о крупном бензине. После загрузки транспортное средство уезжает, поэтому обратный поток не должен возникать. Хотя накопленное количество сейчас снизилось с более чем 7000 до более чем 4000, согласно отзывам операторов, оно может снова начать расти с уровня более чем 4000, причем показатели остаются довольно точными. Поэтому сейчас главное — выяснить, почему показатель внезапно упал с более чем 7000 до более чем 4000.