Вопросы, связанные с выбором клапанов для систем безопасности

2020-07-31View Original

Thread Content

Мы взялись за проект для предприятия, использующего хлор. Согласно действующим правилам, на этом предприятии необходимо внедрить систему SIS. При проектировании было установлено несколько запорных клапанов с пневматическим приводом. Однако у этого предприятия нет мест, где можно было бы использовать сжатый воздух. Следовательно, строительство станции подачи сжатого воздуха ради нескольких практически ненужных пневматических клапанов совершенно бессмысленно. К тому же речь идет о частном предприятии, поэтому необходимо учитывать и затраты. Поэтому мы обсудили с проектным институтом возможность замены клапана на такой, который будет использовать другой способ привода. Проектный институт ответил, что согласно правилам клапан для отключения должен закрываться в течение 10 секунд и иметь сертификат SIL. Я спросил у нескольких производителей клапанов: электрические клапаны определенно не смогут соответствовать требованиям, но электромагнитные клапаны могут закрыться за %0s. Поэтому я хотел бы спросить у всех, как в такой ситуации выбрать оптимальный вариант. Попрошу опытных специалистов дать совет
Reply #22020-08-01
По сравнению с другими устройствами, электромагнитные клапаны довольно маленькие, верно? Трубопроводы, используемые в этой технологии, тоже невелики?
Reply #32020-08-01
Здравствуйте. Диаметр трубы с жидким хлором, ведущей в кипятильник, составляет DN25; диаметр главной трубы с хлором — DN65. На вспомогательных трубах отсутствуют клапаны для перекрытия потока
Reply #42020-08-01
Есть ли азот? Если есть азот, его можно использовать даже в незакрытых пространствах
Reply #52020-08-03
В технологических трубопроводах использование электромагнитных клапанов без источника воздуха невозможно. Время закрытия и открытия пневматических клапанов в конечном итоге определяется цилиндром, а не электромагнитным клапаном. Электромагнитные клапаны действуют очень быстро: они либо прерывают подачу воздуха, либо восстанавливают её. Видел только небольшие воздушные каналы; водный поток управляется электромагнитными клапанами, поэтому использование трубопроводов в таких целях невозможно. С учетом требований безопасности была разработана такая конструкция, которая позволяет с уверенностью считать ее воздушной станцией.
Reply #62020-08-03
Спасибо за объяснение, много узнал!
Reply #72020-08-03
Рассмотрим электромагнитный клапан для трубопровода. Обратитесь в ASCO, HERION.
Reply #82020-08-03
Электромагнитные клапаны практически никогда не достигают уровня SIL; система SIS требует, чтобы оборудование соответствовало минимум уровню SIL1
Reply #92020-08-03
Если нет сжатого воздуха, можно использовать азот. Если же нет жидкого азота, следует установить небольшое устройство для его испарения и снижения давления; можно также использовать жидкий азот или высокодавленный азот из баллонов. Также потребуются несколько клапанов для перекрытия потока газа – ведь объем потребляемого газа не очень велик
Reply #102020-08-03
К тому же, у вас неверное мышление: в устройстве присутствует хлор, а вы говорите, что это ради нескольких пневматических клапанов, которые почти не используются. Надеюсь, они действительно не понадобятся, но когда они всё-таки понадобятся, их отсутствие будет самой большой опасностью.
Reply #112020-08-11
Учимся… Похоже, наши клапаны SIS являются пневматическими
Reply #122020-08-11
Вы ведь никогда не видели прямой электромагнитный клапан, да? :lol
Reply #132020-08-11
Если давление невысокое, электромагнитный клапан, вероятно, справится, но лучше сначала уточнить у производителя.
Reply #142020-08-11
Видел, но обычно трубы бывают довольно маленькими, эта труба ему не подойдёт, наверное
Reply #152020-08-11
50, 65 — это довольно распространенные значения; бывают и большие, но в основном крутящий момент у них не слишком велик, важна скорее высота давления.
Reply #162020-08-12
Лучше послушать проектный институт. Вероятно, не существует электромагнитного клапана с таким диаметром, который бы соответствовал требованиям по материалу, уровню утечки и сертификации.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.