Thread Content
Мы взялись за проект для предприятия, использующего хлор. Согласно действующим правилам, на этом предприятии необходимо внедрить систему SIS. При проектировании было установлено несколько запорных клапанов с пневматическим приводом. Однако у этого предприятия нет мест, где можно было бы использовать сжатый воздух. Следовательно, строительство станции подачи сжатого воздуха ради нескольких практически ненужных пневматических клапанов совершенно бессмысленно. К тому же речь идет о частном предприятии, поэтому необходимо учитывать и затраты. Поэтому мы обсудили с проектным институтом возможность замены клапана на такой, который будет использовать другой способ привода. Проектный институт ответил, что согласно правилам клапан для отключения должен закрываться в течение 10 секунд и иметь сертификат SIL. Я спросил у нескольких производителей клапанов: электрические клапаны определенно не смогут соответствовать требованиям, но электромагнитные клапаны могут закрыться за %0s. Поэтому я хотел бы спросить у всех, как в такой ситуации выбрать оптимальный вариант. Попрошу опытных специалистов дать совет
По сравнению с другими устройствами, электромагнитные клапаны довольно маленькие, верно? Трубопроводы, используемые в этой технологии, тоже невелики?
Здравствуйте. Диаметр трубы с жидким хлором, ведущей в кипятильник, составляет DN25; диаметр главной трубы с хлором — DN65. На вспомогательных трубах отсутствуют клапаны для перекрытия потока
Есть ли азот? Если есть азот, его можно использовать даже в незакрытых пространствах
В технологических трубопроводах использование электромагнитных клапанов без источника воздуха невозможно. Время закрытия и открытия пневматических клапанов в конечном итоге определяется цилиндром, а не электромагнитным клапаном. Электромагнитные клапаны действуют очень быстро: они либо прерывают подачу воздуха, либо восстанавливают её. Видел только небольшие воздушные каналы; водный поток управляется электромагнитными клапанами, поэтому использование трубопроводов в таких целях невозможно. С учетом требований безопасности была разработана такая конструкция, которая позволяет с уверенностью считать ее воздушной станцией.
Спасибо за объяснение, много узнал!
Рассмотрим электромагнитный клапан для трубопровода. Обратитесь в ASCO, HERION.
Электромагнитные клапаны практически никогда не достигают уровня SIL; система SIS требует, чтобы оборудование соответствовало минимум уровню SIL1
Если нет сжатого воздуха, можно использовать азот. Если же нет жидкого азота, следует установить небольшое устройство для его испарения и снижения давления; можно также использовать жидкий азот или высокодавленный азот из баллонов. Также потребуются несколько клапанов для перекрытия потока газа – ведь объем потребляемого газа не очень велик
К тому же, у вас неверное мышление: в устройстве присутствует хлор, а вы говорите, что это ради нескольких пневматических клапанов, которые почти не используются. Надеюсь, они действительно не понадобятся, но когда они всё-таки понадобятся, их отсутствие будет самой большой опасностью.
Учимся… Похоже, наши клапаны SIS являются пневматическими
Вы ведь никогда не видели прямой электромагнитный клапан, да? :lol
Если давление невысокое, электромагнитный клапан, вероятно, справится, но лучше сначала уточнить у производителя.
Видел, но обычно трубы бывают довольно маленькими, эта труба ему не подойдёт, наверное
50, 65 — это довольно распространенные значения; бывают и большие, но в основном крутящий момент у них не слишком велик, важна скорее высота давления.
Лучше послушать проектный институт. Вероятно, не существует электромагнитного клапана с таким диаметром, который бы соответствовал требованиям по материалу, уровню утечки и сертификации.