Какое заземление следует подключить к экранированному проводу сигнального кабеля DO между MCC и DCS?

2020-08-02View Original

Thread Content

пожалуйста, скажите мне: К какому типу заземления следует подключать сигнальный кабель DO между электрическим MCC и DCS? Защищенное место или рабочее место?
Reply #22020-08-02
Мне никто не ответит?
Reply #32020-08-02
DO — это контур 220 В переменного тока. Рабочее место 220 – линия N.
Reply #42020-08-02
Вы должны быть терпеливы!
Reply #52020-08-03
Эта проблема сложна. Мастер проектного института, а почему точка ДО, шлейф электропитания 220в подключен к шкафу РСУ? Лично я считаю этот метод необоснованным и небезопасным. Почему DO, унифицированный MCC, больше не добавляет цепь, а затем добавляет реле на стороне DCS для его управления, а использует электрическую цепь вторичной цепи напряжением 220 В. Земля 220В подключается к рабочей земле, а остальные сигналы – к экранирующей земле (взрывозащищенной).
Reply #62020-08-03
Заземляющий провод силового кабеля 220 В переменного тока подключается к защитному заземлению. Экранированный грунт – это тип рабочего места. Сигнал DO от DCS к MCC следует рассматривать как тип сигнальной петли. Согласно проекту утверждения проекта заземления нефтехимической промышленности от 2019 года, его защитный провод по-прежнему необходимо подключать к рабочему заземлению. Просто некоторые производители и ветераны РСУ утверждают, что экранированные провода этих ДО можно оставить незаземленными или подключить к защитному заземлению. смущенный.
Reply #72020-08-03
Есть ли выход для управления двигателем высокого напряжения или 220 В постоянного тока?
Reply #82020-08-03
Формировать петлю – это одно, а вот подавать 220 В в шкаф РСУ очень небезопасно. Я имею в виду возможность добавления шкафа к MCC, добавления реле и изменения цепи DCS на цепь 24 В вместо подключения 220 В к DCS. (Если его добавить на сторону DCS и добавить изоляцию реле, лично я считаю, что энергопотребление контура 220 В с таким количеством DO-кабелей между MCC и DCS является пустой тратой.)
Reply #92020-08-03
Опыт работы, обычно одностороннее заземление, подключаемое к экранированной заземляющей медной шине шкафа РСУ.
Reply #102020-08-03
В этом случае выход DO DCS изменится с сухого контакта на влажный контакт, и он будет выдавать 24 В постоянного тока для управления катушкой реле на электрической стороне, что кажется возможным. Я просто не видел, чтобы это было так сделано. . Может быть, дело в том, что добавили реле, что увеличило количество мест неисправности в цепи?
Reply #112020-08-03
Затем подключить его к экранирующей земле сигналов AI/AO/DI/DO, поступающих со сцены?
Reply #122020-08-03
пациент! не терпелив.
Reply #132020-08-03
В качестве сравнительного примера: кнопки столбца управления двигательным полем. Кабели подключаются от поля обратно к электрическому шкафу управления с помощью экранированных кабелей. Для высокого напряжения постоянного тока/низкого напряжения переменного тока должен ли экранирующий слой быть подключен к защитному или сигнальному заземлению? Существуют ли какие-либо принципы проектирования электрооборудования?
Reply #142020-08-03
https://bbs.hcbbs.com/thread-1392825-1-1.html
Reply #152020-08-04
Не так уж и много: пассивный сигнал, который вы отправляете на электрическую цепь, также отправляется на электрическое реле, но оно питается напряжением 220 В, и сигнал отправляется на его выходное реле, но счетчик подает 24 В. Существует также одна цепь от DO до MCC прибора и к реле электрического привода, если реле может управляться. Внизу есть приятель, который очень хорошо ответил на этот вопрос. Вы можете пойти и посмотреть на проекты, которые он сделал для иностранцев. Это безопасно и разумно. Просто многие конструкции в Китае основаны на предыдущей практике ПЛК, и многие спецификации требуют тщательного изучения. Было бы неразумно менять подачу напряжения 220 В на шкаф РСУ. Если предполагается обратное подключение, я лично считаю, что при проектировании РСУ следует установить независимый релейный шкаф. Это обеспечивает безопасность обслуживающего персонала РСУ.
Reply #162020-08-04
Спасибо! Я думаю, что спецификации дизайна должны быть ясными :lol
Reply #172020-08-05
DO прибора подключен к катушке реле 24 В, а выход реле подключен к электрической цепи управления 220 В. Разве это обычно не делается? Расположение заземления зависит от того, где установлено реле 24 В. Заземление экрана должно быть защитным.
Reply #182020-08-06
Заземление экрана подробно описано в SH/T 3081-2019 «Представление на утверждение проектной спецификации». Различное заземление должно выполняться в зависимости от основного и разделенного экрана кабеля.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.