Прошу совета у старших коллег относительно значения логических выражений в модуле релейной связи Bentley 3500 Channel Relay Module
Thread Content
У меня есть два вопроса к более опытным коллегам. 1. В логической структуре Bentley 3500, показанной на рисунке выше, возьмём в качестве примера второе предложение S07C01P01A2. Здесь S07 означает Slot7, C01 — channel1, а A2 — danger. Так что же означает P01? 2. В описании руководства, показанном на вышеуказанной картинке, существуют два вида операции «И»: Normal AND (обычное И) и True AND (истинное И). При этом: Normal AND (обычное И) — это логическая операция, при которой результат получается при соединении двух или более каналов. Если хотя бы один из каналов переходит в состояние неисправности (например, происходит сбой в цепи датчика), этот канал исключается из группы каналов, участвующих в операции. Оставшиеся каналы обеспечивают вывод логики (2): True AND (ИЛИ истинно). Это логика, которая формируется при объединении двух или более каналов. Даже если один из каналов переходит в состояние «не OK», он все равно остается частью всей логической структуры. Эти два предложения несложны для понимания, но я хотел бы спросить у более опытных коллег: как настраивать параметры «нормально и» и «истина и» во время конфигурирования, и где они находятся в программе? Я не смог найти, прошу у всех экспертов помощи. Благодарю безмерно.2. Разница между логическим И и нормальным И заключается в том, что при использовании логического И учитывается только состояние, а при использовании нормального И — как значение, так и состояние.
3. PXX — это значение, которое вы выбираете. В карте 42M существует множество возможных значений: значения частоты, значения умножения частоты на 1, на 2 и т. д. Конечно, чтобы эти значения отображались в настройках карты 33, необходимо в разделе Setpoint выбрать соответствующие параметры