Распространенные неисправности позиционера

2020-08-06View Original

Thread Content

1. У позиционера клапана есть входной сигнал, но нет выходного сигнала. (1) В компоненте электромагнита возникла неисправность, рекомендуется заменить его. (2) Давление подачи газа неверное, рекомендуется проверить давление в источнике газа. (3) Регулировка нулевой точки заслонки пневматического усилителя сделана слишком высоко, из-за чего заслонка находится далеко от форсунки. (4) Засорение воздушного канала. (5) Неправильное подключение воздушной магистрали (включая усилитель). (6) Поля положительного и отрицательного напряжения на входных линиях электрического/пневматического позиционера перепутаны. 2. У позиционера клапана нет входного сигнала, но выходной сигнал постоянно на максимуме. (1) Регулировка нулевой точки заслонки пневматического усилителя сделана слишком низко, из-за чего заслонка слишком сильно сжимает форсунку. (2) Засорение форсунки. (3) Напор на выходе медленный или не нормальный. Это может привести к повреждению диафрагмы регулирующего клапана и утечке воздуха, в результате чего при наличии входного сигнала клапан будет работать медленно. Это мешает ему своевременно выполнять функцию регулирования. Для устранения проблемы необходимо проверить камеру диафрагмы и заменить её. 3. Плохая линейность позиционера (1) — неправильный выбор фидбек-камеры или пружины, либо неверное направление их работы. (2) Механизм возврата плохо установлен или в некоторых точках возникает заедание. (3) В сопле или заслонке находятся посторонние предметы. (4) Наблюдается незначительная утечка обратного давления.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.