Thread Content
Есть цикл SIS: при высоком давлении срабатывает защита и открывается клапан-бабочка для сброса давления; при низком давлении открывается клапан для подачи воздуха. Тот же датчик давления, тот же клапан. Кажется, что-то не так. Пожалуйста, пусть эксперты помогут проанализировать.
Сброс давления и пополнение давления — это один и тот же клапан, оба на одной и той же трубе?
Сброс давления и пополнение давления — это один и тот же клапан, оба на одной и той же трубе?
1. Безопасное положение клапана при потере давления: в открытом состоянии? Или закрыть? 2. Согласно вашим словам: давление H или давление L должны открываться последовательно, а клапан среднего давления остается закрытым (как предохранительный клапан). Является ли устройство, обеспечивающее сброс давления, тем же устройством, что и устройство для восполнения давления?
Ничего страшного, но вы описываете ситуацию, когда клапан-бабочка может выполнять функцию тройного клапана? Существуют ли такие клапаны-бабочки?
Высокое и низкое давление — это два сценария. Поэтому я считаю, что это независимо.
Разве не должно быть по одному впускному и выхлопному клапану? Как работает клапан? Тройник?
Забронировать место в здании, на мой взгляд, возможно.
Я не ошибся в анализе? Не можно ли учесть это в процессном контроле? Как можно вернуться к состоянию сущностной безопасности в случае опасности?
Если это тот же клапан и та же трубопроводная линия, то зачем вам вообще этот клапан? Просто сливайте содержимое в воздух — тогда не будет проблем с снижением или повышением давления в резервуаре; Если необходимо осуществлять дополнительное нагнетание или сброс давления, более разумным решением будет использование азотной заглушки; клапаны располагаются отдельно: один для сброса давления, другой — для его нагнетания ;
У вас здесь два взаимосвязанных контура: в контуре 1 при высоком давлении срабатывает защита, которая открывает клапан для сброса давления, а в контуре 2 срабатывает защита, которая открывает клапан для пополнения объема газа. Если всё находится в системе SIS, тогда не нужно проводить разделение на высокое и низкое давление; детекторы…
У вас здесь два взаимосвязанных контура: в контуре 1 при высоком давлении срабатывает защита, которая открывает клапан для сброса давления, а в контуре 2 срабатывает защита, которая открывает клапан для пополнения объема газа. Если всё находится в системе SIS, то нет необходимости отдельно классифицировать состояния высокого и низкого давления. Детекторы и клапаны должны соответствовать стандартам SIL высокого уровня, поскольку детекторы и исполнительные элементы в обоих циклах одинаковы, и необходимо соблюдать требования к более сложному циклу.
Если описание верно, уровень SIL этого SIF, должно быть, не низкий, по крайней мере, в режиме высоких требований. Вентиляционный клапан также может служить эффективным средством IPL, что позволяет снизить уровень SIL
Условия эксплуатации сложные, выбор вентиля для дыхания затруднен. Поэтому вместо вентиляционного клапана используется этот контур
Требования к настройкам при низком давлении — SIL1. Для клапанов, открывающихся под высоким давлением, нет требований к уровню SIL.
Требования к охране окружающей среды. Сбор пыли. Кроме того, содержание азота превышает экологические нормы.
Технологию не видел, трудно сказать, но сбор пыли, клапаны-бабочки, контроль давления. Когда эти три элемента находятся вместе, герметичность клапана снижается. Его сложно использовать для контроля давления. К тому же, при наличии пыли поверхности уплотнения забиваются пылью, что ещё больше снижает его эффективность