Закроется ли клапан «аварийного отключения» в случае неисправности?

2020-08-11View Original

Thread Content

Без сомнения, ответ — утвердительный, иначе мы бы не задавали такой вопрос! На схемах трубопроводов и оборудования (P&ID) или в другой информации, касающейся безопасности процессов (PSI), клапаны могут быть обозначены как «открыто при неисправности», «закрыто при неисправности» и «сохранение положения при неисправности». Это указывает на то, какие действия должен совершить клапан в случае сбоя общедоступного средства (обычно это сбой в системе подачи инструментального воздуха или электропитания). В системе массовой реакции, показанной на рисунке 1, материал в реакторе сначала нагревается паром через теплообменник. Когда температура материала достигает необходимого уровня для проведения реакции, клапан пара в теплообменнике закрывается, и подается охлаждающая вода для контроля температуры в реакторе. Расход воды контролируется клапаном 1, который является клапаном типа «открыто при неисправности» и требует давления сжатого воздуха для закрытия. В день происшествия температура в реакторе начала повышаться, что привело к срабатыванию сигнала о высокой температуре. Оператор заметил, что сигнал клапана 1 — «полностью открыто». Температура в реакторе продолжала повышаться, что в итоге привело к срабатыванию сигналов тревоги из-за высокой температуры и низкого расхода охлаждающей воды. Оператор не смог за 7 минут выявить причину проблемы, также он не включил байпас для экстренного охлаждения, чтобы увеличить объем воды, поступающей к реактору. Финальным действием системы экстренной остановки является сброс содержимого реактора в бассейн для утилизации отходов. Хотя пострадавших не было, это стало инцидентом с выбросами в окружающую среду. Знаете? • Позиционер клапана 1, соединенного с механическими штангами (серый блок на рисунке), преобразует полученные управляющие сигналы и передает их в исполнительный механизм клапана. • Благодаря механизму рабочих штанг, стержень клапана под воздействием сигнала давления воздуха перемещается из положения открытия (рис. 2) в положение закрытия (рис. 3). При неисправности штока (рис. 4) клапан остается закрытым. • Помимо неисправности общедоступных сред, следует учитывать, что клапаны могут перестать функционировать по многим другим причинам: механические компоненты могут выйти из строя или отсутствовать. Компоненты клапана могут заедать из-за ржавчины или загрязнений. Материал внутри клапана также может привести к его зажиму. Что ты можешь сделать? Необходимо определить положение клапанов, имеющих важное значение с точки зрения безопасности на заводе, в случае их неисправности. Следует обратить внимание, что на схемах P&ID обычно указывается состояние клапанов в случае отказа вспомогательных средств (таких как электропитание, инструментальный воздух и т. д.). Следует понимать, что клапаны могут не функционировать по многим причинам, помимо сбоев в работе используемой среды. Важно лично осмотреть рабочее состояние клапанов, чтобы выявить и сообщить о наличии у них проблем. Если вы участвуете в мероприятиях по идентификации рисков, таких как анализ рисков процесса (PHA), оценка процедур управления изменениями (MOC) или проверка проектной документации, необходимо учитывать последствия сбоев в работе клапанов, когда они не функционируют в соответствии с первоначальным проектом. Это может включать в себя отсутствие реакции клапана или его невозможность оставаться в заданном положении при отказе используемых сред.
Reply #22020-08-12
При проектировании клапанов теперь необходимо учитывать не только показатели FO или FC самого клапана, но и то, что при прекращении подачи воздуха действует режим FO, а при отключении электропитания — режим FC. Это не противоречит друг другу. Часть, связанная с газовыми потоками, можно реализовать. Главное — это дизайн.
Reply #32020-08-12
При проектировании клапанов теперь необходимо учитывать не только показатели FO или FC самого клапана, но и то, что при прекращении подачи воздуха действует режим FO, а при отключении электропитания — режим FC. Это не противоречит друг другу. Часть, связанная с газовыми потоками, можно реализовать. Главное — это дизайн.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.