Thread Content
Как правильно осуществить заземление кабельных лотков для приборов на производственных цехах химической промышленности первого класса? Заземление приборов осуществляется через взрывозащищенную трубу прибора, ведущую к мостику. Необходимо ли в мостике приборов обеспечить заземление с помощью листового металла?
Не понял: разве приборы не подключаются к земле в щитке с проводкой приборов? Это оцинкованный кабельный лоток? Если само подключение работает нормально, то при соблюдении требований к расстоянию все будет в порядке.
Для заземления кабельных лотков необходимо учитывать их материал. Если речь идет о стальных лотках, покрытых горячим цинком, достаточно использовать обычные плоские стальные полосы для подключения к устройству заземления каждые 50 метров; Если речь идет о кабельных лотках из стеклопластика, то внутри их каналов необходимо уложить плоскую сталь; между отдельными сегментами лотков следует использовать соединительные элементы, а к заземляющему устройству прокладываются провода из плоской стали. Заземление приборов осуществляется не через взрывозащищенные трубки приборов, а путем соединения заземляющего контакта прибора с кабельной трубой. Кабельная труба заземляется непосредственно в заземляющую сеть или с уже заземленных металлических конструкций — каркасов, платформ, ограждений, оборудования и т. д. При этом заземление повторяется через определенные интервалы.
Для обычных приборов используются канальные кабель-каналы; внутри таких каналов не размещают оцинкованные листовые металлы; Однако в местах соединения кабельных лотков прокладываются заземляющие провода, а затем заземление осуществляется каждые 30–50 метров; на входе и выходе устройства достаточно выполнить соединение для снижения разности потенциалов. Для электрических кабельных лотков обычно используются лестничные лотки, в которые помещаются плоские металлические элементы.
Если измерительные приборы (такие как термометры, манометры и т. д.) подключены к земле, а затем через проводящие трубки — к линиям взрывозащищенных приборов, и далее к каркасу, необходимо ли на каркасе использовать пластину для заземления, причем оба конца этой пластины должны быть подключены к земле?
Если измерительные приборы (такие как термометры, манометры и т. д.) подключены к земле, а затем через проводящие трубки — к линиям взрывозащищенных приборов, и далее к каркасу, необходимо ли на каркасе использовать пластину для заземления, причем оба конца этой пластины должны быть подключены к земле?
Заземление делится на рабочее заземление, заземление для защиты от молний и защитное заземление. Исходя из этого, для кабельных лотков понятие рабочего заземления не существует. Заземление для защиты от молний применяется в случаях, когда существует риск удара молнии. Защитное заземление предназначено для заземления металлических корпусов, которые в нормальных условиях не имеют опасного напряжения; его основная функция — предотвращение травм людей при возникновении напряжения на таких корпусах. Следовательно, необходимость заземления кабельных лотков определяется материалом, из которого они сделаны. Если речь идет о металлических лотках, заземление обязательно, что четко указано в соответствующих стандартах. Что касается неметаллических лотков, то заземление не требуется ни при каких обстоятельствах.
Заземление приборов — это заземление самого прибора, однако обычно заземление приборов на месте не допускается; заземление приборов осуществляется путем экранирующего заземления в шкафу в контрольной комнате. Вам необходимо внимательно рассмотреть материал каркаса и соответствующие чертежи: металл, стеклопластик, канальные и лестничные конструкции, электрические и измерительные устройства — всё это различается
Также хотел бы спросить, как в итоге осуществляется заземление кабельных коробов. На нашем строительном участке подрядчик выполнил межсоединение кабельных коробов с помощью электростатических соединений, используя провода сечением 6 квадратных мм. Говорят, что также необходимо установить в кабельные короба пластину из нержавеющей стали; по требованию заказчика кабельные короба должны быть из нержавеющей стали, а пластина тоже должна быть из нержавеющей стали. Количество необходимых элементов велико, поэтому расходы будут значительными. В сборнике чертежей указаны три способа заземления кабельных коробов: использование пластины протяженностью всего короба, использование кабеля протяженностью всего короба и межсоединения. Однако для межсоединений требуются провода сечением 16 квадратных мм. Мы не знаем, как заставить подрядчика правильно осуществить заземление на стройплощадке
Стандарт SH/T3569-2020 «Технические требования к монтажу и приемке кабельных лотков в нефтехимической промышленности» дает очень четкие ответы на ваши вопросы
У нецинкованных кабельных лотков тоже, по сути, требуется мостик, только их сечение может быть немного меньше. Я бы выбрал кросс-коннектор в качестве приоритетного варианта. Если использовать плоскую сталь, её не обязательно укладывать внутри кабельных коробов — можно просто расположить её вдоль них или на кронштейнах. В таком случае не обязательно использовать нержавеющую сталь. Достаточно соединять её с кабельными коробами каждые двадцать–тридцать метров.
Можно взять либо переходник, либо плоскую сталь — один из вариантов подойдёт. Упоминается ли это в каких-нибудь стандартах? Я видел это только в одном сборнике по национальным стандартам
Во многих стандартах подчеркивается необходимость заземления, указывается определенное расстояние для заземления и тому подобное, но конкретных способов не приводится. Ссылка на каталог тоже разумна, но в каталоге нет ничего из нержавеющей стали. Вы, наверное, смотрите 04D701-3. В начале каталога действительно указано, на основании каких стандартов были составлены эти чертежи; например, в CECS31 упоминаются такие параметры, как 16 мм², а также характеристики плоских проводов различной длины. Но мне кажется, что некоторые чертежи используются просто из-за лени — их продолжают применять без понимания того, зачем вообще нужно использовать эту плоскую стальную полосу.
Прокладка плоской стали на всю длину служит для создания главной магистрали заземления
Вы правы, в каталоге не упоминается ничего о нержавеющей стали, но для заземления труб специально указана нержавеющая сталь, так что давайте считать, что для кабельных лотков различий нет