HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Панели управления для химического оборудования

2020-08-11View Original

Thread Content

Как правильно осуществить заземление кабельных лотков для приборов на производственных цехах химической промышленности первого класса? Заземление приборов осуществляется через взрывозащищенную трубу прибора, ведущую к мостику. Необходимо ли в мостике приборов обеспечить заземление с помощью листового металла?
Reply #22020-08-12
Не понял: разве приборы не подключаются к земле в щитке с проводкой приборов? Это оцинкованный кабельный лоток? Если само подключение работает нормально, то при соблюдении требований к расстоянию все будет в порядке.
Reply #32020-08-13
Для заземления кабельных лотков необходимо учитывать их материал. Если речь идет о стальных лотках, покрытых горячим цинком, достаточно использовать обычные плоские стальные полосы для подключения к устройству заземления каждые 50 метров; Если речь идет о кабельных лотках из стеклопластика, то внутри их каналов необходимо уложить плоскую сталь; между отдельными сегментами лотков следует использовать соединительные элементы, а к заземляющему устройству прокладываются провода из плоской стали. Заземление приборов осуществляется не через взрывозащищенные трубки приборов, а путем соединения заземляющего контакта прибора с кабельной трубой. Кабельная труба заземляется непосредственно в заземляющую сеть или с уже заземленных металлических конструкций — каркасов, платформ, ограждений, оборудования и т. д. При этом заземление повторяется через определенные интервалы.
Reply #42020-08-13
Для обычных приборов используются канальные кабель-каналы; внутри таких каналов не размещают оцинкованные листовые металлы; Однако в местах соединения кабельных лотков прокладываются заземляющие провода, а затем заземление осуществляется каждые 30–50 метров; на входе и выходе устройства достаточно выполнить соединение для снижения разности потенциалов. Для электрических кабельных лотков обычно используются лестничные лотки, в которые помещаются плоские металлические элементы.
Reply #52020-08-14
Если измерительные приборы (такие как термометры, манометры и т. д.) подключены к земле, а затем через проводящие трубки — к линиям взрывозащищенных приборов, и далее к каркасу, необходимо ли на каркасе использовать пластину для заземления, причем оба конца этой пластины должны быть подключены к земле?
Reply #62020-08-14
Если измерительные приборы (такие как термометры, манометры и т. д.) подключены к земле, а затем через проводящие трубки — к линиям взрывозащищенных приборов, и далее к каркасу, необходимо ли на каркасе использовать пластину для заземления, причем оба конца этой пластины должны быть подключены к земле?
Reply #72020-08-14
Заземление делится на рабочее заземление, заземление для защиты от молний и защитное заземление. Исходя из этого, для кабельных лотков понятие рабочего заземления не существует. Заземление для защиты от молний применяется в случаях, когда существует риск удара молнии. Защитное заземление предназначено для заземления металлических корпусов, которые в нормальных условиях не имеют опасного напряжения; его основная функция — предотвращение травм людей при возникновении напряжения на таких корпусах. Следовательно, необходимость заземления кабельных лотков определяется материалом, из которого они сделаны. Если речь идет о металлических лотках, заземление обязательно, что четко указано в соответствующих стандартах. Что касается неметаллических лотков, то заземление не требуется ни при каких обстоятельствах.
Reply #82020-08-28
Заземление приборов — это заземление самого прибора, однако обычно заземление приборов на месте не допускается; заземление приборов осуществляется путем экранирующего заземления в шкафу в контрольной комнате. Вам необходимо внимательно рассмотреть материал каркаса и соответствующие чертежи: металл, стеклопластик, канальные и лестничные конструкции, электрические и измерительные устройства — всё это различается
Reply #92022-05-24
Также хотел бы спросить, как в итоге осуществляется заземление кабельных коробов. На нашем строительном участке подрядчик выполнил межсоединение кабельных коробов с помощью электростатических соединений, используя провода сечением 6 квадратных мм. Говорят, что также необходимо установить в кабельные короба пластину из нержавеющей стали; по требованию заказчика кабельные короба должны быть из нержавеющей стали, а пластина тоже должна быть из нержавеющей стали. Количество необходимых элементов велико, поэтому расходы будут значительными. В сборнике чертежей указаны три способа заземления кабельных коробов: использование пластины протяженностью всего короба, использование кабеля протяженностью всего короба и межсоединения. Однако для межсоединений требуются провода сечением 16 квадратных мм. Мы не знаем, как заставить подрядчика правильно осуществить заземление на стройплощадке
Reply #102022-05-25
Стандарт SH/T3569-2020 «Технические требования к монтажу и приемке кабельных лотков в нефтехимической промышленности» дает очень четкие ответы на ваши вопросы
Reply #112022-05-25
У нецинкованных кабельных лотков тоже, по сути, требуется мостик, только их сечение может быть немного меньше. Я бы выбрал кросс-коннектор в качестве приоритетного варианта. Если использовать плоскую сталь, её не обязательно укладывать внутри кабельных коробов — можно просто расположить её вдоль них или на кронштейнах. В таком случае не обязательно использовать нержавеющую сталь. Достаточно соединять её с кабельными коробами каждые двадцать–тридцать метров.
Reply #122022-05-25
Можно взять либо переходник, либо плоскую сталь — один из вариантов подойдёт. Упоминается ли это в каких-нибудь стандартах? Я видел это только в одном сборнике по национальным стандартам
Reply #132022-05-25
Во многих стандартах подчеркивается необходимость заземления, указывается определенное расстояние для заземления и тому подобное, но конкретных способов не приводится. Ссылка на каталог тоже разумна, но в каталоге нет ничего из нержавеющей стали. Вы, наверное, смотрите 04D701-3. В начале каталога действительно указано, на основании каких стандартов были составлены эти чертежи; например, в CECS31 упоминаются такие параметры, как 16 мм², а также характеристики плоских проводов различной длины. Но мне кажется, что некоторые чертежи используются просто из-за лени — их продолжают применять без понимания того, зачем вообще нужно использовать эту плоскую стальную полосу.
Reply #142022-05-30
Прокладка плоской стали на всю длину служит для создания главной магистрали заземления
Reply #152022-05-30
Вы правы, в каталоге не упоминается ничего о нержавеющей стали, но для заземления труб специально указана нержавеющая сталь, так что давайте считать, что для кабельных лотков различий нет

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.