Thread Content
Ниже приведены наиболее распространенные неисправности манометров с пружинным элементом и способы их устранения: надеемся, что эта информация окажется полезной для всех специалистов в области измерений. Наиболее частые неисправности, причины их возникновения, способы устранения: стрелка не двигается. (1) Между манометром и коллектором имеется клапан, который закрыт. (2) Клапан тройника расположен неправильно. (3) Клапан тройника или коллектор забиты. (4) На месте соединения пружинного элемента с кронштейном имеются трещины, через которые происходит утечка. (5) У манометра имеются следующие дефекты: стрелка ослаблена по отношению к центральной оси; Указатель застрял ; Разъединение лопастного зубчатого колеса и малого зубчатого колеса: (1) Демонтируют клапан и заменяют его на тройниковый клапан. (2) Открывают тройниковый клапан в правильном положении. (3) Промывают каналы с помощью пара; если это не помогает, демонтируют устройство для чистки. (4) Снимают манометр для ремонта, заменяя его на новый. Если стрелка манометра не возвращается в нулевое положение: (1) Положение тройникового клапана некорректно. (2) Водоудерживающие элементы и тройниковый клапан заблокированы. (3) Рессорные элементы потеряли эластичность. (4) Пружина манометра потеряла эластичность или отсоединилась. (5) Стрелка манометра изогнута или застряла. (6) Шурупы регулировки манометра ослабли. Решения: (1) Поставить манометр в правильное положение. (2) Промыть устройство с помощью пара; если это не помогает, заменить манометр. (3)(4)(5)(6) Заменить манометр. Если стрелка манометра дергается: (1) Пружина манометра повреждена или нарушена её работа. (2) Концы центральной оси изогнуты. (3) Шарниры, соединяющие пружинную трубку с тягами, не работают. (4) В передаче движения зубчатых колес манометра есть препятствия. (5) Есть воздействие высокочастотных вибраций. (6) Водоудерживающие элементы или тройниковый клапан частично заблокированы. Решения: (1)(2)(3)(4) Заменить манометр. (5) Устранить источник вибраций. (6) Промыть устройство и проверить, правильно ли расположены уплотнители. Утечка внутри манометра: (1) Трещины в пружинной трубке приводят к утечке. (2) Плохая сварка пружинной трубки с опорой также приводит к утечке. (3) Герметизация корпуса манометра и стеклянной панели нарушена. Решения: (1)(2)(3) Заменить манометр