Требуется ли использовать реле для сигнала DO электрического клапана?

2020-08-14View Original

Thread Content

Здравствуйте! Необходимо ли использовать реле для сигнала DO электромагнитного клапана (сигнала от системы на клапан о запуске, остановке или изменении режима работы)? Спасибо
Reply #22020-08-14
Лучше добавить реле для электрической изоляции.
Reply #32020-08-14
Хорошо, спасибо. Я вижу, что другие инженеры не используют реле.
Reply #42020-08-14
Электрические клапаны управляются с помощью электрического исполнительного механизма, внутри которого уже имеется реле, поэтому не требуется дополнительно подключать реле в схеме. Только в тех случаях, когда клапаны (независимо от того, являются ли они пневматическими, электрическими или гидравлическими) требуют экстренного включения/выключения в рамках системы интерлокуирования, помимо автоматического управления через систему интерлокуирования, можно также использовать реле, подключенное к сигналу DO, чтобы осуществлять прямое управление с помощью кнопки экстренного включения/выключения. Если необходимо осуществить электрическую изоляцию сигнала для предотвращения помех, следует использовать изолатор.
Reply #52020-08-14
Ах вот как, спасибо. Понял.
Reply #62020-08-15
Сигнал DO электромагнитного клапана (сигнал от системы на клапан о включении, выключении или остановке) представляет собой для исполнительного механизма сигнал управления в виде уровня напряжения или импульса. Что касается электроприводов ROTORK, то для включения и выключения привода обычно используется сигнал поддержания уровня напряжения. Для этого может использоваться внутреннее напряжение 24 В или внешнее напряжение 24 В; через пассивный контакт создается цепь, ведущая к уровню напряжения 0 В. Этот сухой узел может быть обычной кнопкой, а также точкой DO в системах PLC или DCS (в формате выхода реле). Также им может быть контакт промежуточного реле. По сути, контроллер обычного интеллектуального исполнительного устройства функционирует как PLC: сигналы запуска и остановки представляют собой входные сигналы DI, а сигналы тревоги и информация о состоянии — выходные сигналы DO.
Reply #72020-08-16
Для ввода команд MOV обычно не используется изоляция с помощью реле; вместо этого применяется оптоэлектрическая изоляция. Выход состояния MOV с изоляцией через реле. Настройка реле позволяет повысить устойчивость к помехам ; Предотвращение случайного подключения клемм 220 В на месте установки, что может привести к обратному току и дымообразованию в плате.
Reply #82020-08-17
Для дистанционного управления DCS необходимо использовать реле; если реле отсутствует, как можно получить сигнал на разъеме типа DO?
Reply #92020-08-17
Лично я бы рекомендовал добавить это: у многих корпоративных модулей или плат расширения имеются реле! С учетом используемой вами системы скажем, нужно ли добавлять. Если бюджет позволяет, просто добавьте

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.