Расходомер массы E+h

2020-08-15View Original

Thread Content

В руководстве по эксплуатации расходомера массы E+H указано значение плотности на выходе; необходимо установить значения плотности для 4 мА и для 20 мА. Что это означает? ? По умолчанию для 4 мА значение составляет 900, а для 20 мА — 1300. Разве плотность не является константой? Зачем ещё необходимо устанавливать значения 4 мА и 20 мА?
Reply #22020-08-15
Для чистого вещества плотность может считаться постоянной, но обычно речь идет о плотности при определенной температуре, указанной или установленной согласно какому-либо стандарту. Плотность жидкости изменяется с температурой; при смешивании она также меняется в зависимости от состава. Для двухкомпонентных систем изменение плотности является довольно простым, однако у многокомпонентных смесей есть ещё больше факторов, влияющих на плотность. Поэтому значение плотности необходимо определять в соответствии с конкретными требованиями применения; обычно 4 мА считается минимально возможным значением плотности. Если речь идет о газе, то изменение плотности становится еще более сложным.
Reply #32020-08-17
Измерение — это измерение: сигнал проходит через датчик, затем через передатчик, и в итоге получается сигнал для передачи. Для передачи сигнала необходимо определить диапазон значений, которые будут передаваться в DCS или в другую систему; это просто вопрос установки соответствующего диапазона
Reply #42020-08-24
Это позволяет передавать информацию о плотности на верхний уровень с помощью тока: сигнал в формате 4–20 мА передается в таком виде. Потокометр выдает значение тока, которое затем принимается верхним уровнем и преобразуется в соответствующее значение плотности. Каждому значению тока соответствует определенная плотность. По умолчанию, если расходомер измеряет плотность 900, то подается ток в размере 4 мА. Когда контроллер получает сигнал в 4 мА, он преобразует это значение в соответствующую плотность: если она равна 900, то значение остается 900; если же оно равно 700, то значение также остается 700. Подробные расчеты не нужно описывать, главное — плотность, соответствующая значениям 4 и 20 мА у расходомера и контроллера, должна быть одинаковой.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.