Thread Content
В каких случаях к пневматическому регулирующему клапану подключается электромагнитный клапан, и в чем заключается его назначение? В чем разница в функционировании с позиционером клапана?
Для безопасности нужно уходить, в опасных ситуациях — сбрасывать давление
У всех пневматических регулирующих клапанов имеется электромагнитный клапан для подачи воздуха. Вероятно, вы имеете в виду регулирующие клапаны с функцией быстрого перекрытия. Такие клапаны используются там, где требуется быстрое открытие или закрытие. Электромагнитный клапан служит для быстрого включения/выключения подачи воздуха, что позволяет клапану работать. Принцип действия такой же, как у клапанов быстрого перекрытия. Позиционер клапана — это устройство, предназначенное для регулирования вектора движения управляющего клапана; его можно рассматривать как более «умный» вариант позиционера
Посмотрите на регулирующие клапаны системы ESD — у нескольких из них есть электромагнитные клапаны
Электромагнитный клапан используется для управления пневматическими регулирующими клапанами; обычно он включается или выключается в случае аварийной блокировки, что позволяет быстро закрыть/открыть пневматический регулирующий клапан.
При проектировании устройств, требующих функции аварийного отключения (или включения), необходимо использовать электромагнитные клапаны; регулятор положения клапана служит для контроля степени его открытия
Функции разные: электромагнитный клапан управляет пневматической цепью, а позиционер — положением клапана.
Можно сказать так: позиционеры клапанов предназначены в первую очередь для регулирования процессов и используются в системах типа PCS. А электромагнитные клапаны устанавливаются для прекращения подачи газа в чрезвычайных ситуациях. В зависимости от характеристик клапана они могут быть использованы для его открытия или закрытия в случае неисправностей; они в основном служат для работы в системах типа ESD. После отключения необходимо сбросить регулирующий клапан на месте, причем в первую очередь следует сбросить электромагнитный клапан.
Сигнал для электромагнитного клапана обычно поступает из системы SIS (или другой системы управления), что позволяет обходить функции управления DCS (позиционеров) и напрямую управлять источником энергии клапана — сигнальным воздухом. Электромагнитный клапан напрямую управляет воздухом внутри мембранного элемента, игнорируя уровень давления воздуха от позиционера, и приводит клапан в нужное безопасное положение.
Я считаю, что на 6-м и 7-м этажах описано довольно точно: для экстренного отключения или включения в технологической цепи необходимо использовать электромагнитный клапан. Электромагнитный клапан является двухпозиционным — он либо закрыт, либо открыт, и реагирует быстро. Основные функции позиционера клапана: 1. Улучшение статических характеристик регулирующего клапана и повышение линейности положения клапана. 2. Улучшить динамические характеристики регулирующего клапана, сократить задержку передачи регулирующего сигнала. 3. Изменение характеристик расхода регулирующего клапана. 4. Изменение диапазона реакции регулирующего клапана на сигнальное давление для реализации контроля по этапам. 5. Заставить клапан действовать в обратном направлении. Подождите, проще говоря, это определение положения клапана.
Что выходит за рамки DCS, так это приоритеты в системах интерлокуирования; механизм переопределения, используемый в некоторых системах интерлокуирования, тоже является одной из форм приоритетов