Thread Content
Проверка исполнительного механизма 1. Проверка герметичности пленочной камеры Когда диапазон давления сигнала, указанный на табличке регулирующего клапана, составляет 0,2–1 кг/см² (далее по тексту), в пленочную камеру подается сжатый воздух под давлением 0,8 кг/см². Затем источник воздуха отключается на протяжении 5 минут. Падение давления в пленочной камере не должно превышать 0,007 кг/см² (5 мм рт. ст.). 2. Проверка действия толкателя и его хода ① В камеру с пленочным газом подается сигнальное давление в диапазоне от 0 до 1 кг/см²; при постепенном увеличении и снижении этого давления толкатель должен двигаться равномерно и плавно, без каких-либо зажимов или сбоев в его движении. ② Регулируйте предварительное давление сжимающей пружины так, чтобы шток начал двигаться при давлении сигнала 0,15 кг/см² (при использовании с блоком приборов показателей давление сигнала для запуска составляет 0,2 кг/см²). ③ При изменении давления сигнала в диапазоне от 0,2 до 1,0 кг/см² ход поршня должен соответствовать максимальному ходу регулирующего клапана. Проверки при сборке: 1. Перед сборкой регулирующего клапана необходимо проверить наличие дефектов у клапанных элементов, седел и штока клапана. После шлифовки элемент клапана должен плотно соприкасаться с седлом клапана; стержень клапана должен быть прямым и гладким. 2. После сборки регулирующего клапана и исполнительного механизма в камеру для газа подается сигнальное давление, заставляющее клапан закрыться; при этом регулируется длина штока клапана так, чтобы элемент управления плотно соприкасался с седлом клапана. Для клапанов, закрывающихся под действием газа, значение сигнального давления составляет 0,95 кг/см²; при использовании с блоком управления — 1,0 кг/см². Для клапанов, открывающихся под действием газа, значение сигнального давления равно нулю.