Thread Content
1. Постоянная проверка отклонения начальной точки: подается сигнальное давление в 0,2 кг/см² в газовую камеру мембраны, затем сигнальное давление повышается до 1,0 кг/см²; шток клапана должен пройти полный ход. После этого сигнальное давление снижается до 0,2 кг/см². На уровнях давления 1,0 кг/см² и 0,2 кг/см² измеряется ход штока клапана; отклонение начальной и конечной точек не должно превышать допустимых значений. 2. Проверка допусков по всему ходу движения: в камеру для газа подается сигнальное давление в размере 0,2 кг/см²; затем это давление увеличивается до 1,0 кг/см². В этом случае шток клапана должен пройти полный ход. Допускается, чтобы отклонение на протяжении всего хода движения клапана не превышало установленных значений. 3. Проверка на линейность: в камеру для газа подается давление сигнала в размере 0,2 кг/см². Затем давление сигнала увеличивается в том же направлении до значения 1,0 кг/см², что приводит к полному перемещению штока клапана. После этого давление сигнала снова снижается в том же направлении до значения 0,2 кг/см², что заставляет шток клапана переместиться в обратном направлении на полный ход. В процессе изменения давления сигнала регистрируются значения хода штока клапана при каждом уровне давления в 0,08 кг/см² (при обычной калибровке можно использовать 5 точек). Максимальное нелинейное отклонение между фактической кривой зависимости давления входного сигнала от хода штока клапана и теоретической прямой не должно превышать допустимого значения. 4. Проверка ухудшения характеристик в направлениях движения вперед и назад. Метод проверки такой же, как и при проверке нелинейных отклонений. Согласно кривой фактической зависимости хода штока клапана от давления сигнала в обоих направлениях, при одинаковом значении давления сигнала максимальное отклонение хода штока в противоположных направлениях не должно превышать допустимых значений. 5. Проверка предела чувствительности: вводится давление сигнала в газовой камере тонкой мембраны; на уровнях давления 0,3, 0,6, 0,9 кг/см² давление сигнала увеличивается и снижается. Определяется изменение давления сигнала при смещении штока клапана на 0,01 мм; максимальное значение этого изменения не должно превышать допустимых значений.