1. Постоянная проверка отклонения начальной точки: подается сигнальное давление в 0,2 кг/см² в газовую камеру мембраны, затем сигнальное давление повышается до 1,0 кг/см²; шток клапана должен пройти полный ход. После этого сигнальное давление снижается до 0,2 кг/см². На уровнях давления 1,0 кг/см² и 0,2 кг/см² измеряется ход штока клапана; отклонение начальной и конечной точек не должно превышать допустимых значений. 2. Проверка допусков по всему ходу движения: в камеру для газа подается сигнальное давление в размере 0,2 кг/см²; затем это давление увеличивается до 1,0 кг/см². В этом случае шток клапана должен пройти полный ход. Допускается, чтобы отклонение на протяжении всего хода движения клапана не превышало установленных значений. 3. Проверка на линейность: в камеру для газа подается давление сигнала в размере 0,2 кг/см². Затем давление сигнала увеличивается в том же направлении до значения 1,0 кг/см², что приводит к полному перемещению штока клапана. После этого давление сигнала снова снижается в том же направлении до значения 0,2 кг/см², что заставляет шток клапана переместиться в обратном направлении на полный ход. В процессе изменения давления сигнала регистрируются значения хода штока клапана при каждом уровне давления в 0,08 кг/см² (при обычной калибровке можно использовать 5 точек). Максимальное нелинейное отклонение между фактической кривой зависимости давления входного сигнала от хода штока клапана и теоретической прямой не должно превышать допустимого значения. 4. Проверка ухудшения характеристик в направлениях движения вперед и назад. Метод проверки такой же, как и при проверке нелинейных отклонений. Согласно кривой фактической зависимости хода штока клапана от давления сигнала в обоих направлениях, при одинаковом значении давления сигнала максимальное отклонение хода штока в противоположных направлениях не должно превышать допустимых значений. 5. Проверка предела чувствительности: вводится давление сигнала в газовой камере тонкой мембраны; на уровнях давления 0,3, 0,6, 0,9 кг/см² давление сигнала увеличивается и снижается. Определяется изменение давления сигнала при смещении штока клапана на 0,01 мм; максимальное значение этого изменения не должно превышать допустимых значений.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.