Thread Content
Как показано на рисунке, положение клапана перекрытия при неисправности источника воздуха — это режим FL для обеспечения стабильности работы. Связано ли это с тем, что электромагнитный клапан закрывается при отсутствии питания? Я не совсем понимаю связь между этими двумя факторами. Необходимо ли, чтобы их положения совпадали? Буду благодарен, если кто-нибудь сможет прояснить этот вопрос. Спасибо
Тогда всё зависит от того, как спроектирована система подачи газа. Если электромагнитный клапан при отсутствии питания остается открытым, это позволяет газу поступать в систему. Таким образом, фактически происходит отсутствие питания, но газ продолжает поступать.
Отключение электромагнитного клапана при отсутствии питания означает, что даже в отсутствие напряжения воздушный канал остается открытым; воздух или пружина исполнительного механизма могут закрыть цилиндр. Для обеспечения удержания положения клапана при неисправности источника воздуха достаточно использовать дополнительный клапан-удерживатель. Оба этих требования можно выполнить; решает вопрос тот факт, требуется ли это согласно требованиям проекта.
В техническом описании сказано не очень четко. Вам следует знать, что состояние двух электромагнитных клапанов соответствует положению главного клапана: A включен, при этом B также включен; A включен, при этом B выключен; A выключен, при этом B включен; A выключен, при этом B также выключен. Что касается FL, то его можно регулировать с помощью пневматического замка; это не связано с электромагнитными клапанами.
Вышеуказанные требования можно выполнить с помощью воздушной системы и клапана для поддержания давления, однако это будет довольно сложно. Два электромагнитных клапана: согласно схеме, один клапан управляет процессом открытия, а другой — закрытия. Также указано понятие «длительная зарядка (закрытие при отсутствии питания)», но не ясно, при отсутствии какого именно напряжения происходит закрытие Обычно в таких клапанах типа FL два электромагнитных клапана: один управляет открытием, другой — закрытием. Для управления клапаном используется цилиндр, который совершает движения туда-сюда; в этом цилиндре нет пружины. Не известно, каковы конкретные требования к технологии соединения этого клапана?
Клапан FL с функцией аварийного удержания: один электромагнитный клапан обеспечивает удержание положения в случае неисправности, а при отключении питания клапан закрывается. Поэтому, по моему мнению, в этом техническом описании есть проблемы