Устройство с термопротивлением PT100 используется для измерения температуры на верхней части колонны для восстановления MTBE; диапазон измерений — от 0 до 150°C. Значения, отображаемые устройством, сильно колеблются. Однако значения сопротивления при измерениях в корпусе устройства и непосредственно на месте остаются стабильными: при AC и BC значение сопротивления составляет 140 ом, а при AB — 7 ом. С линиями передачи данных и защитными устройствами все в порядке. При разборке прибора было обнаружено, что в передней части внутренней оболочки термометра имеются значительные повреждения; кроме того, во внутренней оболочке скопилась вода. Почему же при измерении с помощью мультиметра значения сопротивления остаются стабильными, в то время как показания DCS сильно колеблются? Прошу совета у экспертов
Накопление воды внутри втулки может быть вызвано колебаниями, обусловленными заземлением.
Последнее изменение в этом посте было сделано xxkhc 23.08.2020 в 19:53. Возможно, из-за ошибки появились 3 одинаковых ответа, поэтому содержимое этого поста было удалено.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем xxkhc 23.08.2020 в 19:52. Возможно, из-за ошибки появились два одинаковых ответа, поэтому содержимое этого поста было удалено.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем xxkhc 23.08.2020 в 19:54. Возможно, из-за ошибки появились три одинаковых ответа, поэтому содержимое этого поста было удалено.
Пожалуйста, измерьте сопротивление изоляции платинового резистора от земли — возможно, он подключен к земле, что вызывает помехи.
Проверьте удельное сопротивление изоляции между выводами и корпусом терморезистора, повреждены ли концы терморезистора?
Тогда проблема не в терморезисторе: в кабелях есть помехи, или нужно сходить в рядом находящийся шкаф и проверить защитный барьер
Пожалуйста, измерьте сопротивление изоляции платинового резистора от земли. Возможно, произошло замыкание на землю, что приводит к помехам