Показания платинового термопары PT100 нестабильны

2020-08-23View Original

Thread Content

Устройство с термопротивлением PT100 используется для измерения температуры на верхней части колонны для восстановления MTBE; диапазон измерений — от 0 до 150°C. Значения, отображаемые устройством, сильно колеблются. Однако значения сопротивления при измерениях в корпусе устройства и непосредственно на месте остаются стабильными: при AC и BC значение сопротивления составляет 140 ом, а при AB — 7 ом. С линиями передачи данных и защитными устройствами все в порядке. При разборке прибора было обнаружено, что в передней части внутренней оболочки термометра имеются значительные повреждения; кроме того, во внутренней оболочке скопилась вода. Почему же при измерении с помощью мультиметра значения сопротивления остаются стабильными, в то время как показания DCS сильно колеблются? Прошу совета у экспертов
Reply #22020-08-23
Накопление воды внутри втулки может быть вызвано колебаниями, обусловленными заземлением.
Reply #32020-08-23
Последнее изменение в этом посте было сделано xxkhc 23.08.2020 в 19:53. Возможно, из-за ошибки появились 3 одинаковых ответа, поэтому содержимое этого поста было удалено.
Reply #42020-08-23
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем xxkhc 23.08.2020 в 19:52. Возможно, из-за ошибки появились два одинаковых ответа, поэтому содержимое этого поста было удалено.
Reply #52020-08-23
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем xxkhc 23.08.2020 в 19:54. Возможно, из-за ошибки появились три одинаковых ответа, поэтому содержимое этого поста было удалено.
Reply #62020-08-27
Пожалуйста, измерьте сопротивление изоляции платинового резистора от земли — возможно, он подключен к земле, что вызывает помехи.
Reply #72020-08-28
Проверьте удельное сопротивление изоляции между выводами и корпусом терморезистора, повреждены ли концы терморезистора?
Reply #82020-08-29
Тогда проблема не в терморезисторе: в кабелях есть помехи, или нужно сходить в рядом находящийся шкаф и проверить защитный барьер
Reply #92020-08-30
Пожалуйста, измерьте сопротивление изоляции платинового резистора от земли. Возможно, произошло замыкание на землю, что приводит к помехам

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.