Thread Content
У меня здесь два пожарных резервуара высотой 8 м. Датчики уровня с одним фланцем установлены на дне резервуаров. Необходимо, чтобы сигнал тревоги срабатывал при уровне жидкости 7,2 м, а сигнал о переполнении — при уровне 7,35 м. Поэтому я установил диапазон работы датчиков уровня на 72 кПа–73,5 кПа. Прошу всех экспертов дать свои комментарии. Датчик — это датчик уровня жидкости с одним фланцем и разницей давлений. Низконапорный конец соединен с атмосферой.
На верхней части пожарного резервуара должен быть выход в атмосферу! H = P/плотность*g. Точнее говоря, значение g можно взять равным 9,8; если использовать значение 10, это тоже нормально, здесь нечего обсуждать
У пожарных резервуаров есть отверстия для сообщения с атмосферой.
:Рукопожатие — тогда проблем нет
Занижают до 7,2 метра? Высота указана всего 7,35 метра, диапазон контроля уровня — 0,15 метра? Установлю настройки — я тоже пьян.
Уровень жидкости — это требование владельца.
Никогда не видел, чтобы так поступали. Какое отношение имеет вызов полиции к диапазону измерений? Сигнализация — это не дело системы управления. Будет ли измерение точным, если вы измените диапазон?
Диапазон измерений должен устанавливаться в соответствии с диапазоном измерения, а не в соответствии с диапазоном сигнализации, верно?
Диапазон измерений должен устанавливаться в соответствии с диапазоном измерения, а не в соответствии с диапазоном сигнализации, верно?
О перемещении и диапазоне измерений одноразъемных датчиков уровня 1. Ситуации, когда одноразъемные датчики уровня не подлежат перемещению. Датчик уровня с одним фланцем может использоваться только для измерения уровня жидкости в открытых резервуарах. Когда датчик уровня с одним фланцем PT и нижний фланец A находятся на одной высоте: ◆ Диапазон измерений прибора: △P=ρ×g×H0 ◆ При нулевом уровне жидкости: фактический уровень H=0, а давление в датчике P=0 ◆ При максимальном уровне жидкости: фактический уровень H=H0, а давление в датчике P=ρ×g×H0. Следовательно, диапазон измерений датчика уровня с одним фланцем составляет 0~ρ×g×H0 ◆ Когда датчик уровня с одним фланцем PT и нижний фланец A находятся на одной высоте, диапазон измерений, указанный при заказе как △P=ρ×g×H0, не требует корректировки. Датчик уровня с одним фланцем yunrun.com.cn/product/809.html 2. Сценарии применения датчика уровня с одним фланцем. Датчик уровня с одним фланцем может использоваться только для измерения уровня жидкости в контейнерах с открытым верхом. Когда уровень жидкости, который может меняться, находится выше уровня установки датчика уровня с одним фланцем PT: ◆ Диапазон измерений при заказе прибора: △P=0~ρ×g×H0 ◆ При нулевом уровне жидкости: фактический уровень H0=0, а давление в датчике уровня с одним фланцем составляет P=ρ×g×H1 ◆ При полном уровне жидкости: фактический уровень H=H0+H1, а давление в датчике составляет P=ρ×g×H0+ρ×g×H1. Следовательно, после смещения в положение «плюс» диапазон измерений датчика уровня с одним фланцем составляет от ρ×g×H1 до ρ×g×H0+ρ×g×H1 ◆ Когда минимальный уровень жидкости, который может меняться, находится выше уровня установки датчика уровня с одним фланцем PT, диапазон измерений при заказе составляет △P=0~ρ×g×H0; при этом датчику необходимо сместиться в положение «плюс» на расстояние ρ×g×H1. После коррекции сигнал выхода датчика уровня с одним фланцем в формате 4–20 мА соответствует высоте изменяющегося уровня жидкости (ρ×g×H0), а не фактической высоте уровня жидкости в открытом резервуаре. Если пользователю необходимо отобразить фактическую высоту уровня жидкости в контейнере с открытым верхом, то на приборе для отображения уровня жидкости или в системе DCS необходимо указать постоянную величину, равную ρ×g×H1. Следовательно, фактическая высота уровня жидкости будет равна ρ×g×H0 + ρ×g×H1
Спасибо за напоминание, я исправил это, многое узнал.