Thread Content
При монтаже электромагнитного расходомера следует по возможности избегать железомагнитных объектов, источников сильных радиочастотных излучений, сильных вибраций, а также устройств с сильным электромагнитным полем (таких как мощные двигатели, крупные трансформаторы и т. д.), чтобы магнитное поле не влияло на рабочее поле датчика и сигнал о расходе; Старайтесь устанавливать в сухом и хорошо проветриваемом месте; не рекомендуется устанавливать в влажных или местах, где может скапливаться вода ; Избегайте воздействия солнечных лучей и дождя; температура окружающей среды должна находиться в диапазоне от -20 до 60°C, а относительная влажность — ниже 95% ; Его датчики могут устанавливаться как в прямых трубопроводах, так и в горизонтальных или наклонных трубопроводах, при этом линия, соединяющая центры электродов, должна быть горизонтальной. В месте установки среда должна течь полным потоком, чтобы избежать неполного заполнения трубы и оседания пузырьков на электродах. При модификации установки трубопровода для электромагнитного расходомера, если скорость потока среды не соответствует требуемым значениям, следует использовать расходомер меньшего диаметра. В таком случае необходимо применить трубы с коническим переходом или изменить часть трубопровода так, чтобы её диаметр совпадал с диаметром датчика. Однако длина прямых участков трубопровода спереди и сзади должна соответствовать следующим требованиям: длина прямого участка спереди ≥ 5D, а сзади — ≥ 2D (где D — диаметр трубы). Длина прямых участков спереди и сзади для расходомера составляет ≥5D спереди и ≥3D сзади. Если расходомер устанавливается раздельно, для соединения используется специально разработанный кабель; чем короче кабель, тем лучше ; Для возбуждающего кабеля можно использовать кабель с резиновой изоляцией среднего размера; его длина должна соответствовать длине сигнального кабеля ; Сигнальные кабели должны строго разделяться от других кабелей питания: их нельзя прокладывать в одном и том же канале, нельзя располагать их рядом друг с другом, также нельзя скручивать их вместе. Их следует прокладывать отдельно, в отдельных стальных трубах ; Сигнальные и возбуждающие кабели должны быть максимально короткими. Не следует скручивать лишние кабели вместе; их необходимо обрезать, а соединения — заново проложить. При подключении кабелей к электрическому разъему датчика на его входе следует сделать форму буквы «U» — это поможет предотвратить проникновение дождевой воды внутрь датчика.