Срочно: можно ли использовать одну точку измерения давления для манометра и датчика давления?

2020-08-25View Original

Thread Content

Могут ли манометры и датчики давления использовать одну и ту же точку измерения давления? Есть ли какие-то стандарты или нормативы, которые это регламентируют? Спасибо
Reply #22020-08-26
Конечно, нельзя. Если порт P4 заблокирован или не функционирует корректно, оба показателя давления будут ошибочными! Судя по этой схеме, её тоже можно изменить: после клапана ограничения потока в точке (6) следует установить ещё один клапан, а затем за фланцем в точке (6) — манометр для измерения давления на месте.
Reply #32020-08-26
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Zhige 26.08.2020 в 08:15. 1. SHT 3184-2017 – Стандарты проектирования автоматизированных систем на нефтехимических заводах. 2. GBT 50770-2013 – Стандарты проектирования систем безопасности на нефтехимических предприятиях. Использование разных источников данных предотвращает засорение интерфейсов или другие причины, приводящие к одновременной неисправности приборов; это также способствует избежанию ситуаций, связанных с общей причиной неисправностей, что позволяет сохранять контроль над параметрами процесса.
Reply #42020-08-26
Я не видел никаких правил, запрещающих это. На практике многие проектные бюро и строительные площадки так и поступают. Конечно, было бы лучше, если бы можно было разделить эти элементы, но у некоторого оборудования или реакторов/котлов имеется только один порт для подключения приборов, поэтому приходится использовать этот вариант. Я видел правило, согласно которому уровень SIL должен быть 1-м (уровень 2 я уже не помню). Точки измерения давления в системе SIS следует располагать отдельно от точек измерения давления в системе DCS
Reply #52020-08-26
6 отверстий предназначены для выпуска воздуха, их нельзя занимать
Reply #62020-08-26
На практике используется один вход, поэтому требуется отдельный клапан у корня. Избегайте слишком большого количества отверстий в устройстве.
Reply #72020-08-26
Часто ли используется клапан сброса давления? Какая среда находится в реакторе, и разрешается ли сбрасывать давление непосредственно там? Ведь отверстие для сброса не занято! Почему нельзя у того отверстия для сброса давления, которое обычно не используется, установить здесь клапан и манометр, а также добавить ещё одно отверстие в качестве отверстия для сброса давления?
Reply #82020-08-26
Я это знаю: с одной стороны, это спецификации по проектированию ёмкостей, а с другой — спецификации для устройств безопасности; это недопустимо. Но можно ли делать это с обычными трубопроводами или оборудованием?
Reply #92020-08-26
Можно, но лучше по отдельности.
Reply #102020-08-27
Конструкция с 6 отверстиями предназначена для сброса газов во время запуска/остановки оборудования или при замене компонентов; она выполняет функцию дренажной системы. Во время нормальной работы используются заглушки. Поэтому нет смысла уж слишком серьёзно относиться к этому — все знают, что при нормальной разгерметизации необходимо использовать факел. Что касается возможности установки манометра непосредственно на месте, то в производственных целях это вполне возможно; решающим фактором будет согласие цехов по технологии и отдела безопасности и охраны окружающей среды.
Reply #112020-08-27
В данном стандарте не указаны подробные требования относительно того, следует ли использовать одну точку измерения. Иногда одна точка может быть подключена к двум приборам, а иногда в проекте требуется отдельная точка измерения.
Reply #122020-08-27
Можно так поступить, на самом деле фабрики именно так и делают. Если настаивать на точности, тогда это невозможно.
Reply #132020-09-05
Нельзя, в правилах для сосудов под давлением это прописано

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.