У клапана управления уровнем жидкости колебания происходят примерно каждые полчаса. Хотел бы спросить, знает ли кто-нибудь причину этого? Розовый — положение клапана, синий — уровень жидкости
Автоматическое управление уровнем жидкости и клапанами, да? В таком случае, если вы включите автоматический режим, и клапан автоматически вернётся на своё место после колебаний, это не связано с PID. Вероятные причины: 1. Возможно, условия производства резко изменились за полчаса ; 2. Проверьте, нет ли проблем с картой вывода данных AI для клапанов ; 3. Есть ли определенный метод расчета для конфигурации? Нужно посмотреть конфигурацию ; 4. Проверьте, нет ли проблем с клапанами на месте установки, а также с исполнительными механизмами
Что такое материал? Степень открытия клапана и изменение уровня жидкости связаны между собой; следует учитывать возможность того, что периодические изменения плотности жидкости являются причиной этого.
Контроль уровня жидкости в любом технологическом процессе — это просто способ справления с возникающими помехами
Последнее изменение в этом посте было сделано CHANGBAISHI 31.08.2020 в 10:35: необходимо проверить, нет ли у клапанов трубопроводов для измерения давления утечек или засорений. Также стоит посмотреть, как будут работать манометры при прямом или обратном направлении потока воздуха. Если симптомы исчезают в течение короткого времени, это может быть связано с утечкой или засорением. Оо, также нужно посмотреть на реальное действие клапанов на месте, есть ли заедания или несоответствия с действиями в контрольной комнате.
Рекомендуется использовать два способа проверки: 1. Перевести регулирующий клапан в ручной режим, установить фиксированное положение и непрерывно наблюдать, сохраняется ли этот феномен; 2. Некоторое время наблюдайте на месте за фактической работой клапана и сверьте с данными из контрольной комнаты, совпадает ли положение клапана. Затем в соответствии с конкретной ситуацией выясните причину.