Отдел технологического проектирования – Раздел управления с помощью приборов – Вопрос на день – Вопрос от 31.08.2020

2020-08-31View Original

Thread Content

Отдел технологического проектирования – Раздел автоматики и управления – Вопрос на день – Вопрос от 31.08.2020. Тема для обсуждения: 221. Каковы принципы определения режима работы регулирующего клапана в режиме «открыто при подаче воздуха» и «закрыто при подаче воздуха»?
Reply #22020-08-31
Принципы выбора: в первую очередь учитывается безопасность производства; при прерывании давления сигнала необходимо избегать повреждения оборудования и травм операторов. Пример: Для регулирующего клапана, через который в печь подается кислород в сжатом газообразном состоянии, следует использовать клапан с открытием под давлением. При сбое регулятора или прерывании подачи инструментального воздуха клапан регулировки кислорода должен находиться в закрытом положении, чтобы прекратить подачу кислорода в печь. Чтобы избежать резкого повышения температуры в печи, когда клапан для пара уже закрыт, а клапан для кислорода остается открытым, что может привести к повреждению оборудования.
Reply #32020-08-31
1. Принципы безопасности При отсутствии сигнала у регулирующего клапана из-за неисправности необходимо учитывать факторы безопасности персонала, производства и оборудования, чтобы определить, должен ли в таком случае клапан быть полностью открытым (в режиме закрытия под действием давления газа или в режиме открытия при неисправности) или полностью закрытым (в режиме открытия под действием давления газа или в режиме закрытия при неисправности); 2. Принципы качества продукции При возникновении сбоев, в результате которых у регулирующего клапана пропадает сигнал, необходимо учитывать факторы, связанные с качеством продукции, и определить, должен ли в такой ситуации клапан находиться в полностью открытом состоянии (в режиме закрытия под действием давления газа или при сбое) или в полностью закрытом состоянии (в режиме открытия под действием давления газа или при сбое) ; 3. Принцип расхода. При потере сигнала у регулирующего клапана из-за неисправности необходимо учитывать факторы расхода энергии и материалов, чтобы определить, должен ли клапан в таком случае находиться в полностью открытом состоянии (в режиме закрытия под действием давления или в режиме открытия при неисправности) или в полностью закрытом состоянии (в режиме открытия под действием давления или в режиме закрытия при неисправности) ; 4. Состояние среды При нарушении работы контрольного клапана из-за неисправностей необходимо учитывать состояние среды (кристаллизация, конденсация, испарение, деградация и т. д.), чтобы определить, будет ли клапан в таком случае полностью открыт (в режиме закрытия под действием давления или в режиме открытия при неисправности) или полностью закрыт (в режиме открытия под действием давления или в режиме закрытия при неисправности).
Reply #42020-08-31
1. Исходное правило 2113: принцип выбора между режимом включения и выключения газа обусловлен требованиями безопасности. 4102 2. Правило: включение газа 1653 и отключение газа также называются режимом отключения при аварии и режимом включения при аварии. Теперь это легко понять. Когда происходит авария, то есть прерывается подача газа, с точки зрения безопасности более разумно закрыть регулирующий клапан. Поэтому используется режим аварийного закрытия, то есть клапан открывается при наличии газа и закрывается при его отсутствии. 3. Пневматические регулирующие клапаны делятся на типы с открытием под давлением воздуха и с закрытием под давлением воздуха. Регулирующий клапан с принципом действия от давления воздуха — это клапан, который при увеличении давления воздуха на мембране открывается все больше и больше; когда давление достигает максимального значения, клапан находится в полностью открытом состоянии. Напротив, при снижении давления воздуха клапан движется в направлении закрытия, и при отсутствии подачи воздуха клапан полностью закрывается.
Reply #52020-08-31
1. Принципы безопасности ? ? В случае потери сигнала у регулирующего клапана из-за неисправности необходимо учитывать факторы безопасности персонала, производства и оборудования, чтобы определить, должен ли в такой ситуации клапан быть полностью открытым (в режиме закрытия под действием воздуха или при неисправности — в открытом состоянии) или полностью закрытым (в режиме открытия под действием воздуха или при неисправности — в закрытом состоянии); 2. Принципы качества продукции: в случае, когда из-за неисправности контрольный клапан теряет сигнал, необходимо учитывать факторы, связанные с качеством продукции, и определить, должен ли в такой ситуации клапан находиться в полностью открытом состоянии (в режиме закрытия под действием давления воздуха или при неисправности) или в полностью закрытом состоянии (в режиме открытия под действием давления воздуха или при неисправности) ; 3. Принцип расхода? При отсутствии сигнала у регулирующего клапана из-за неисправности необходимо учитывать факторы расхода энергии и материалов, чтобы определить, должен ли клапан в таком случае находиться в полностью открытом состоянии (в режиме закрытия под действием давления или в режиме открытия при неисправности) или в полностью закрытом состоянии (в режиме открытия под действием давления или в режиме закрытия при неисправности) ; 4. Состояние среды? При потере сигнала у регулирующего клапана из-за неисправности необходимо учитывать состояние среды (кристаллизация, конденсация, испарение, деградация и т. д.), чтобы определить, будет ли клапан в таком случае полностью открыт (в режиме закрытия под действием давления газа или в режиме ошибочного открытия) или полностью закрыт (в режиме открытия под действием давления газа или в режиме ошибочного закрытия).
Reply #62020-08-31
Технологические требования, аспекты безопасности
Reply #72020-08-31
Пришел, пришел, ежедневные занятия* — отметка о прохождении
Reply #82020-08-31
1. Принципы безопасности При отсутствии сигнала у регулирующего клапана из-за неисправности необходимо учитывать факторы безопасности персонала, производства и оборудования, чтобы определить, должен ли в таком случае клапан быть полностью открытым (в режиме закрытия под действием давления газа или в режиме открытия при неисправности) или полностью закрытым (в режиме открытия под действием давления газа или в режиме закрытия при неисправности); 2. Принципы качества продукции При возникновении сбоев, в результате которых у регулирующего клапана пропадает сигнал, необходимо учитывать факторы, связанные с качеством продукции, и определить, должен ли в такой ситуации клапан находиться в полностью открытом состоянии (в режиме закрытия под действием давления газа или при сбое) или в полностью закрытом состоянии (в режиме открытия под действием давления газа или при сбое) ; 3. Принцип расхода. При потере сигнала у регулирующего клапана из-за неисправности необходимо учитывать факторы расхода энергии и материалов, чтобы определить, должен ли клапан в таком случае находиться в полностью открытом состоянии (в режиме закрытия под действием давления или в режиме открытия при неисправности) или в полностью закрытом состоянии (в режиме открытия под действием давления или в режиме закрытия при неисправности) ; 4. Состояние среды При нарушении работы контрольного клапана из-за неисправностей необходимо учитывать состояние среды (кристаллизация, конденсация, испарение, деградация и т. д.), чтобы определить, будет ли клапан в таком случае полностью открыт (в режиме закрытия под действием давления или в режиме открытия при неисправности) или полностью закрыт (в режиме открытия под действием давления или в режиме закрытия при неисправности).
Reply #92020-08-31
При выборе способа работы регулирующего клапана в режиме открытия/закрытия при аварии технологическое оборудование должно находиться в максимально безопасном состоянии. Пневматические регулирующие клапаны делятся на два типа: с открытием под давлением воздуха и с закрытием под давлением воздуха. Регулирующий клапан с принципом действия от давления воздуха — это клапан, который при увеличении давления воздуха на мембране открывается все больше и больше; когда давление достигает максимального значения, клапан находится в полностью открытом состоянии. Напротив, при снижении давления воздуха клапан движется в направлении закрытия, и при отсутствии подачи воздуха клапан полностью закрывается.
Reply #102020-08-31
Принцип: При прерывании давления сигнала необходимо обеспечить безопасность технологического оборудования и производства.
Reply #112020-08-31
1. Принципы безопасности При отсутствии сигнала у регулирующего клапана из-за неисправности необходимо учитывать факторы безопасности персонала, производства и оборудования, чтобы определить, должен ли в таком случае клапан быть полностью открытым (в режиме закрытия под действием давления газа или в режиме открытия при неисправности) или полностью закрытым (в режиме открытия под действием давления газа или в режиме закрытия при неисправности); 2. Принципы качества продукции При возникновении сбоев, в результате которых у регулирующего клапана пропадает сигнал, необходимо учитывать факторы, связанные с качеством продукции, и определить, должен ли в такой ситуации клапан находиться в полностью открытом состоянии (в режиме закрытия под действием давления газа или при сбое) или в полностью закрытом состоянии (в режиме открытия под действием давления газа или при сбое) ; 3. Принцип расхода. При потере сигнала у регулирующего клапана из-за неисправности необходимо учитывать факторы расхода энергии и материалов, чтобы определить, должен ли клапан в таком случае находиться в полностью открытом состоянии (в режиме закрытия под действием давления или в режиме открытия при неисправности) или в полностью закрытом состоянии (в режиме открытия под действием давления или в режиме закрытия при неисправности) ; 4. Состояние среды При нарушении работы контрольного клапана из-за неисправностей необходимо учитывать состояние среды (кристаллизация, конденсация, испарение, деградация и т. д.), чтобы определить, будет ли клапан в таком случае полностью открыт (в режиме закрытия под действием давления или в режиме открытия при неисправности) или полностью закрыт (в режиме открытия под действием давления или в режиме закрытия при неисправности).
Reply #122020-08-31
1. Принципы безопасности При отсутствии сигнала у регулирующего клапана из-за неисправности необходимо учитывать факторы безопасности персонала, производства и оборудования, чтобы определить, должен ли в таком случае клапан быть полностью открытым (в режиме закрытия под действием давления газа или в режиме открытия при неисправности) или полностью закрытым (в режиме открытия под действием давления газа или в режиме закрытия при неисправности); 2. Принципы качества продукции При возникновении сбоев, в результате которых у регулирующего клапана пропадает сигнал, необходимо учитывать факторы, связанные с качеством продукции, и определить, должен ли в такой ситуации клапан находиться в полностью открытом состоянии (в режиме закрытия под действием давления газа или при сбое) или в полностью закрытом состоянии (в режиме открытия под действием давления газа или при сбое) ; 3. Принцип расхода. При потере сигнала у регулирующего клапана из-за неисправности необходимо учитывать факторы расхода энергии и материалов, чтобы определить, должен ли клапан в таком случае находиться в полностью открытом состоянии (в режиме закрытия под действием давления или в режиме открытия при неисправности) или в полностью закрытом состоянии (в режиме открытия под действием давления или в режиме закрытия при неисправности) ; 4. Состояние среды При нарушении работы контрольного клапана из-за неисправностей необходимо учитывать состояние среды (кристаллизация, конденсация, испарение, деградация и т. д.), чтобы определить, будет ли клапан в таком случае полностью открыт (в режиме закрытия под действием давления или в режиме открытия при неисправности) или полностью закрыт (в режиме открытия под действием давления или в режиме закрытия при неисправности).
Reply #132020-08-31
Принципы выбора: в первую очередь учитывается безопасность производства; при прерывании давления сигнала необходимо избегать повреждения оборудования и травм операторов. Пример: Для регулирующего клапана, через который в печь подается кислород в сжатом газообразном состоянии, следует использовать клапан с открытием под давлением. При сбое регулятора или прерывании подачи инструментального воздуха клапан регулировки кислорода должен находиться в закрытом положении, чтобы прекратить подачу кислорода в печь. Чтобы избежать резкого повышения температуры в печи, когда клапан для пара уже закрыт, а клапан для кислорода остается открытым, что может привести к повреждению оборудования.
Reply #142020-09-01
1. Принципы безопасности ? ? В случае потери сигнала у регулирующего клапана из-за неисправности необходимо учитывать факторы безопасности персонала, производства и оборудования, чтобы определить, должен ли в такой ситуации клапан быть полностью открытым (в режиме закрытия под действием воздуха или при неисправности — в открытом состоянии) или полностью закрытым (в режиме открытия под действием воздуха или при неисправности — в закрытом состоянии); 2. Принципы качества продукции: в случае, когда из-за неисправности контрольный клапан теряет сигнал, необходимо учитывать факторы, связанные с качеством продукции, и определить, должен ли в такой ситуации клапан находиться в полностью открытом состоянии (в режиме закрытия под действием давления воздуха или при неисправности) или в полностью закрытом состоянии (в режиме открытия под действием давления воздуха или при неисправности) ; 3. Принцип расхода? При отсутствии сигнала у регулирующего клапана из-за неисправности необходимо учитывать факторы расхода энергии и материалов, чтобы определить, должен ли клапан в таком случае находиться в полностью открытом состоянии (в режиме закрытия под действием давления или в режиме открытия при неисправности) или в полностью закрытом состоянии (в режиме открытия под действием давления или в режиме закрытия при неисправности) ; 4. Состояние среды? При потере сигнала у регулирующего клапана из-за неисправности необходимо учитывать состояние среды (кристаллизация, конденсация, испарение, деградация и т. д.), чтобы определить, будет ли клапан в таком случае полностью открыт (в режиме закрытия под действием давления газа или в режиме ошибочного открытия) или полностью закрыт (в режиме открытия под действием давления газа или в режиме ошибочного закрытия).
Reply #152020-09-04
1. Принципы безопасности ? ? В случае потери сигнала у регулирующего клапана из-за неисправности необходимо учитывать факторы безопасности персонала, производства и оборудования, чтобы определить, должен ли в такой ситуации клапан быть полностью открытым (в режиме закрытия под действием воздуха или при неисправности — в открытом состоянии) или полностью закрытым (в режиме открытия под действием воздуха или при неисправности — в закрытом состоянии); 2. Принципы качества продукции: в случае, когда из-за неисправности контрольный клапан теряет сигнал, необходимо учитывать факторы, связанные с качеством продукции, и определить, должен ли в такой ситуации клапан находиться в полностью открытом состоянии (в режиме закрытия под действием давления воздуха или при неисправности) или в полностью закрытом состоянии (в режиме открытия под действием давления воздуха или при неисправности) ; 3. Принцип расхода? При отсутствии сигнала у регулирующего клапана из-за неисправности необходимо учитывать факторы расхода энергии и материалов, чтобы определить, должен ли клапан в таком случае находиться в полностью открытом состоянии (в режиме закрытия под действием давления или в режиме открытия при неисправности) или в полностью закрытом состоянии (в режиме открытия под действием давления или в режиме закрытия при неисправности) ; 4. Состояние среды? При потере сигнала у регулирующего клапана из-за неисправности необходимо учитывать состояние среды (кристаллизация, конденсация, испарение, деградация и т. д.), чтобы определить, будет ли клапан в таком случае полностью открыт (в режиме закрытия под действием давления газа или в режиме ошибочного открытия) или полностью закрыт (в режиме открытия под действием давления газа или в режиме ошибочного закрытия).

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.