Thread Content
Сейчас необходимо выбрать корневой клапан датчика давления на печи; температура в точке измерения давления превышает 1000 градусов. Необходимо ли, чтобы температурный диапазон работы корневого клапана также составлял более 1000 градусов? Если на трубопроводе, тоже нужно так?
Малыш, ты что, обещаешь невозможное? Теоретически, если необходимо измерять давление с высокотемпературной стороны, требуется установить устройство для подачи воздуха, чтобы направить давление к датчику давления. Перед вводом в эксплуатацию необходимо откалибровать нулевую точку — и всё будет в порядке. Что думаешь?
Устройство для промывки, по-видимому, подает воздух в трубопроводы или оборудование непосредственно в месте нахождения трансформатора. Логично предположить, что это приведет к снижению температуры оборудования или трубопроводов. Согласно стандартам для трубопроводов, клапаны должны выдерживать температуру, не ниже расчетной температуры трубопровода. Если температура в камере сгорания превышает 1000 градусов, то должен ли клапан, расположенный у основания трубопровода, также выдерживать такую температуру?
Вы правы, но клапаны у корня обычно располагаются рядом с оборудованием и трубопроводами. Согласно правилам для трубопроводов, клапаны должны выдерживать температуру, не ниже температуры проектирования трубопровода. Если температура трубопровода и оборудования слишком высока, можно ли разместить клапаны подальше, чтобы использовать материалы с меньшими характеристиками прочности?
Газ, который вы используете для взятия проб и измерений, не требует температуры свыше 1000 градусов Цельсия, к тому же обычно это негазообразный материал — откуда там взяться температуре в 1000 градусов? К тому же температура стенок твоей печи вряд ли может превышать 1000 °C.
Как идиот, клапан у корня не входит в сферу проектирования автоматического управления.
Да, это выходит за рамки моего контроля, но я пошёл спросить у тех, кто работает с трубопроводами, — никто не ответил
Вы правы, температура на стенках печи очень низкая, поэтому качество получаемого материала снижается. Но температура в точках измерения высока. Следует ли руководствоваться высокой температурой? Кроме того, трубы, идущие от печи, имеют температуру более 800 градусов. Необходимо ли, чтобы и клапан, находящийся у истока потока, также выдерживал температуру свыше 800 градусов? Есть ли ещё способы снизить температуру?
Температура в месте расположения корневого клапана не такая высокая; в печи имеются огнеупорные материалы. Место расположения корневого клапана находится снаружи оборудования, поэтому там температура выше, чем в окружающей среде. К тому же сегодня корневые клапаны устанавливаются специалистами по трубопроводам; достаточно лишь обеспечить соответствующие условия для работы приборов
Это несложно: в худшем случае достаточно вытащить клапан подальше, а с обычным клапаном всё будет в порядке. Ведь здесь находится зона бездействия — высокая температура сюда не проникает.
Не считаю это проблемой. На расстоянии одного метра температура будет такой же, как и в окружающей среде. Возможно, даже метра не потребуется — хватит и меньшего расстояния.
Трансмиттер также должен находиться выше точки измерения давления; горизонтальные трубопроводы для передачи давления имеют определенный уклон, и обычно не требуется изоляция или отопление.
Да, в трубке для передачи давления жидкость обычно не движется; происходит лишь теплопередача через металл, поэтому температура быстро снижается. На самом месте установки клапана температура действительно очень низкая
Нет необходимости принимать какие-либо меры — достаточно выбрать клапаны, устойчивые к высоким температурам. Газов с высокой температурой, которые нужно измерять, очень мало, и они быстро охлаждаются под воздействием окружающей среды после выхода из печи. Если вы беспокоитесь, можно выбрать клапаны с радиаторами охлаждения
Поскольку условия работы, о которых вы говорите, схожи с моими: в трубопроводе при температуре 1500 градусов газ изнутри выводится с помощью крепления для привода давления, затем устанавливается устройство для подачи газа. После настройки нуля датчика давления его вводят в систему; при этом давление остается невысоким — всего 600 мбар
Ваш клапан разрабатывается для работы при температуре 1500 градусов Цельсия? Эта температура очень высока, наверное, будет сложно подобрать клапан