Отдел технологической инженерии – Раздел автоматики и контроля – Вопрос на день – Вопрос от 2020-09-03. Тема для обсуждения: 224. Почему при измерении уровня жидкости с помощью датчика разности давлений высота его установки должна быть ниже уровня нижнего отверстия для замера давления?
Reply #22020-09-03
При измерении уровня жидкости, когда нижний порт для измерения давления соединяется с помощью трубопровода, давление, подлежащее измерению, передается к месту установки передатчика через среду, находящуюся в этом трубопроводе. Высота установки передатчика может быть выше, чем высота нижнего порта для измерения давления; это целиком возможно. При использовании передатчиков разности давлений для измерения уровня жидкости во многих случаях резервуар находится под давлением. Если в резервуаре давление составляет 0,1 МПа, это уже достаточно для создания столба воды высотой 10 метров. Если высота установки датчика разницы давлений превышает расстояние h между верхним и нижним отверстиями для измерения давления, а расстояние между этими отверстиями в резервуаре равно h, и среда в резервуаре представляет собой воду, то диапазон измерений датчика разницы давлений будет составлять △p = -ρgh ~ ρg(h-h) ; А диапазон измерений датчика разницы давлений, установленного на одном уровне с отверстием для измерения давления, составляет △p=0~ρgh ; Поэтому при расположении выше нижнего отверстия для измерения давления необходимо осуществить отрицательную коррекцию датчика разности давлений, а утверждение о том, что при расположении выше нижнего отверстия невозможно измерять уровень жидкости ниже датчика, является неверным. Во многих средах с низкой температурой (жидкий азот при –196°C) мембрана датчика не выдерживает таких низких температур. Как же тогда измерять уровень жидкости в резервуарах с жидким азотом с помощью датчиков разности давлений? В таких случаях мы допускаем испарение жидкого азота, выходящего из отверстия для сбора давления, прежде чем подключать его к датчику разницы давлений. В этом случае высота установки датчика может быть любой; давление с высокого давления передается к мембране датчика за счет азота после его испарения. Поэтому высота установки не влияет на точность измерений.
Reply #32020-09-03
При уровне, выше чем у отверстия для сбора данных, необходимо произвести положительную коррекцию трансмиттера. Положительная коррекция означает изменение нижнего предела измерений, в результате чего диапазон измерений сокращается, что нарушает требования к точности измерений.
Reply #42020-09-03
При измерении уровня жидкости с помощью датчика разницы давлений, если высота его установки превышает высоту нижнего отверстия для забора пробы, среда в трубке для передачи давления будет утекать. В результате измерения давления с помощью датчика для расчета уровня жидкости происходят изменения давления, а значит, и изменение уровня жидкости.
Reply #52020-09-03
В первую очередь необходимо поддерживать мембранную камеру передатчика в состоянии положительного давления; если оно превышает давление в отверстии для сбора данных, это может привести к повреждению мембраны.
Reply #62020-09-03
При измерении уровня жидкости, когда нижний порт для измерения давления соединяется с помощью трубопровода, давление, подлежащее измерению, передается к месту установки передатчика через среду, находящуюся в этом трубопроводе. Высота установки передатчика может быть выше, чем высота нижнего порта для измерения давления; это целиком возможно. При использовании передатчиков разности давлений для измерения уровня жидкости во многих случаях резервуар находится под давлением. Если в резервуаре давление составляет 0,1 МПа, это уже достаточно для создания столба воды высотой 10 метров. Если высота установки датчика разницы давлений превышает расстояние h между верхним и нижним отверстиями для измерения давления, а расстояние между этими отверстиями в резервуаре равно h, и среда в резервуаре представляет собой воду, то диапазон измерений датчика разницы давлений будет составлять △p = -ρgh ~ ρg(h-h) ; А диапазон измерений датчика разницы давлений, установленного на одном уровне с отверстием для измерения давления, составляет △p=0~ρgh ; Поэтому при расположении выше нижнего отверстия для измерения давления необходимо осуществить отрицательную коррекцию датчика разности давлений, а утверждение о том, что при расположении выше нижнего отверстия невозможно измерять уровень жидкости ниже датчика, является неверным. Во многих средах с низкой температурой (жидкий азот при –196°C) мембрана датчика не выдерживает таких низких температур. Как же тогда измерять уровень жидкости в резервуарах с жидким азотом с помощью датчиков разности давлений? В таких случаях мы допускаем испарение жидкого азота, выходящего из отверстия для сбора давления, прежде чем подключать его к датчику разницы давлений. В этом случае высота установки датчика может быть любой; давление с высокого давления передается к мембране датчика за счет азота после его испарения. Поэтому высота установки не влияет на точность измерений.
Reply #72020-09-03
При измерении уровня жидкости с помощью датчика разницы давлений, если высота его установки превышает высоту нижнего отверстия для забора пробы, среда в трубке для передачи давления будет утекать. В результате измерения давления с помощью датчика для расчета уровня жидкости происходят изменения давления, а значит, и изменение уровня жидкости.
Reply #82020-09-04
При уровне, выше чем у отверстия для сбора данных, необходимо произвести положительную коррекцию трансмиттера. Положительная коррекция означает изменение нижнего предела измерений, в результате чего диапазон измерений сокращается, что нарушает требования к точности измерений.
Reply #92020-09-04
При уровне, выше чем у отверстия для сбора данных, необходимо произвести положительную коррекцию трансмиттера. Положительная коррекция означает изменение нижнего предела измерений, в результате чего диапазон измерений сокращается, что нарушает требования к точности измерений.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.