Thread Content
Сегодня я увидел несколько технических спецификаций и не совсем понял: являются ли выключатели ограничения положения и выключатели положения клапана одним и тем же устройством? В чём разница между Namur и SPDT?
Namur — это сигнал управления для микротока, вы можете узнать об этом на Байду. Что касается SPDT, я тоже не знаю
SPDT — это один выключатель с двумя положениями, DPDT — это два выключателя с двумя положениями каждый
NAMUR — это сигнал низкого тока, аналогичный защитному барьеру; SPDT означает сухие контакты. Сам переключатель NAMUR обеспечивает ограничение тока, однако обычные карточки ввода данных DCS не могут напрямую принимать этот сигнал; для его передачи можно использовать изолирующий барьер
Сигнал датчика ограничения положения Namur представляет собой сигнал ограничения тока; напряжение составляет 8 В, а ток — не более 2,1 мА. Обычно используются магнитные датчики близкого действия, работающие в инклюзивной схеме. SPDT — это механический контактный сигнал, переключающий контакт.
Сигнал датчика ограничения положения Namur представляет собой сигнал ограничения тока; напряжение составляет 8 В, а ток — не более 2,1 мА. Обычно используются магнитные датчики близкого действия, работающие в инклюзивной схеме. SPDT — это механический контактный сигнал, переключающий контакт.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Танец огня_MY8cj 4 сентября 2020 года в 12:27. Под NAMUR (положение открытия и закрытия клапана) подразумевается, что положение клапана при открытии и закрытии соответствует немецким стандартам NAMUR. SPDT*2 означает: переключатель — это набор [2] механических одноклавишных двухполюсных переключателей
Numur — это сигнал типа «безопасность», который должен проходить через защитный барьер для снижения уровня энергии путем ограничения напряжения и тока; SPDT — это механический контактор с сухими контактами
NAMUR — это датчик близости, SPDT — это микропереключатель.