В чем разница между переключателем положения клапана Namur и SPDT?

2020-09-03View Original

Thread Content

Сегодня я увидел несколько технических спецификаций и не совсем понял: являются ли выключатели ограничения положения и выключатели положения клапана одним и тем же устройством? В чём разница между Namur и SPDT?
Reply #22020-09-04
Namur — это сигнал управления для микротока, вы можете узнать об этом на Байду. Что касается SPDT, я тоже не знаю
Reply #32020-09-04
SPDT — это один выключатель с двумя положениями, DPDT — это два выключателя с двумя положениями каждый
Reply #42020-09-04
NAMUR — это сигнал низкого тока, аналогичный защитному барьеру; SPDT означает сухие контакты. Сам переключатель NAMUR обеспечивает ограничение тока, однако обычные карточки ввода данных DCS не могут напрямую принимать этот сигнал; для его передачи можно использовать изолирующий барьер
Reply #52020-09-04
Сигнал датчика ограничения положения Namur представляет собой сигнал ограничения тока; напряжение составляет 8 В, а ток — не более 2,1 мА. Обычно используются магнитные датчики близкого действия, работающие в инклюзивной схеме. SPDT — это механический контактный сигнал, переключающий контакт.
Reply #62020-09-04
Сигнал датчика ограничения положения Namur представляет собой сигнал ограничения тока; напряжение составляет 8 В, а ток — не более 2,1 мА. Обычно используются магнитные датчики близкого действия, работающие в инклюзивной схеме. SPDT — это механический контактный сигнал, переключающий контакт.
Reply #72020-09-04
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Танец огня_MY8cj 4 сентября 2020 года в 12:27. Под NAMUR (положение открытия и закрытия клапана) подразумевается, что положение клапана при открытии и закрытии соответствует немецким стандартам NAMUR. SPDT*2 означает: переключатель — это набор [2] механических одноклавишных двухполюсных переключателей
Reply #82020-09-16
Numur — это сигнал типа «безопасность», который должен проходить через защитный барьер для снижения уровня энергии путем ограничения напряжения и тока; SPDT — это механический контактор с сухими контактами
Reply #92020-09-17
NAMUR — это датчик близости, SPDT — это микропереключатель.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.