Как указано в заголовке, хотел бы обсудить этот вопрос с профессионалами в нашей отрасли. Речь идет о ситуации, когда после использования изолированного защитного барьера у приборов на месте (в двухпроводной схеме) один из проводов становится заземленным. Влияет ли это на сигнал тока 4–20 мА? Я лично проверил, и эффекта не было: то есть, когда шина находится перед защитным барьером (за защитным барьером — сторона входных карточек), проводом прямо соединяются плюс или минус входа AI с заземляющим контактом, затем с помощью мультиметра измеряется входной ток, а также проверяются сигналы на экране DCS; ток не менялся, и сигналы были в норме. Я слышал, что некоторые говорят, что сигнал влияет на землю, не знаю, что правда! ? Теоретически, поскольку выходная часть изолирующего защитного реле уже находится в состоянии развязки от земли, один провод, соединенный с землей, не образует замкнутой цепи. Он лишь приводит напряжение на точке подключения к уровню земли. Если замкнутой цепи нет, то ток не будет распределяться... Жду мнения экспертов! ! !
Приборы с двумя линиями, кабель с двумя жилами, питание поступает от защитного барьера, верно? Если положительный провод подключен непосредственно к земле, то электрический ток пойдет прямо в землю. Тогда зачем вообще использовать измерительные приборы? ; Трансмиттеры измерительных приборов двухпроводной схемы имеют сопротивление, но даже при прямом заземлении это не влияет на их работу — это странно. Если же речь идет о пассивном источнике постоянного тока, возможно, этого вообще не будет. Обычно у нас кабели в кабель-каналах немного повреждаются, и при контакте с металлом это оказывает серьезное влияние.
По моему мнению, из-за низкого напряжения (24 В постоянного тока) сопротивление замыкания на землю велико. Для цепей измерительных приборов отклонения в распределении тока можно игнорировать, поэтому показатели измерений не меняются.
Это тема о сопротивлении помехам. Кабель подобен антенне, которая «связывается/приемляет» помехи, особенно при дальней передаче или при их поступлении из электрических зон MCC. Теоретически, сигналы, передаваемые в воздухе, наиболее эффективны для противодействия помехам общего мода. Мы устанавливаем защитные барьеры/изолаторы (с использованием трансформаторной изоляции) именно для достижения вышеуказанных целей. Если уровень совместного напряжения на плате не высок, например, меньше 10 В, то способ односторонней развязки по земле почти не влияет на AI. В противном случае рекомендуется добавить изоляцию на месте установки. Можно ознакомиться с руководством по установке IO от Yokogawa. Заземление отрицательного полюса на месте установки практически не влияет на сигнал, но снижает способность линии к противодействию помехам. Я помню, что у всех плат AO выходы были расположены в воздухе — это тоже служило этой цели.
На втором этаже питание обеспечивается с помощью защитных реле. Я сам это проверял. Не знаю почему, но вы говорите, что «если положительный полюс подключен напрямую к земле, то электричество сразу попадает в землю». Действительно ли это так? Поскольку ток поступает в землю через положительный полюс, он должен выходить из неё через отрицательный полюс. Поскольку отрицательный полюс изолирован от земли, теоретически это не должно иметь никакого влияния. Не понимаю, почему же так происходит
Четвертый этаж, «земля на отрицательном полюсе на месте — это почти не влияет на сигнал», а будет ли влияние, если земля будет на положительном полюсе? Если речь идет о системе изоляции от земли
Будет влияние: у меня бывало так, что концы проводов соприкасались с корпусом прибора. Корпус прибора был заземлен через кабельную трубку, что оказывало сильное влияние на сигнал (у меня не использовалась защитная решетка)
Если не использовать защитный барьер, это определённо окажет влияние, потому что речь идёт не о системе с изоляцией; я говорю о ситуации, когда используется изолирующий защитный барьер
Во-первых, вам следует понимать, что современные системы DCS очень умные. Существует опция, которая позволяет при разрыве соединения I/O выбирать максимальное, минимальное значение выходного сигнала или оставить его без изменений. Вы проверяли ли, есть ли сигналы тревоги при сбоях в аппаратной части? Защитный барьер предназначен для того, чтобы предотвратить протекание большого тока во внутренние компоненты устройства. Фактически его функция заключается в выполнении роли изолирующего трансформатора. Если произойдет разрыв соединения, откуда же будет поступать ток в катушки защитного барьера?