Сигнал температуры резервуара поступает в радиолокационный уровнемер; данные передаются по шине связи на блок обработки данных радиолокационного уровнемера Rosemount FCU. От FCU сигналы передаются по протоколу 485 в DCS. При изменении минимальных и максимальных значений температуры возникают проблемы. В чем причина и как это исправить?
Та же проблема: схема подключения общей шины в распределительном щиту не работает. Сейчас пытаюсь отключить кабели, предназначенные для защиты от импульсных нагрузок, чтобы провести тесты. Видимо, никто не сможет дать совета по этому вопросу. На посте от 2015 года нет ни одного комментария
Измерьте напрямую на верхней части резервуара сопротивление датчика температуры, отсоедините провода для измерения и посмотрите, меняется ли значение у самого датчика. Если датчик тоже меняет состояние, значит, он сломан. Если датчик не срабатывает, проверяйте по порядку дальше, беря с собой тот удлинитель и снова проводя измерения. Посмотрите ещё раз на соединения: нет ли там ослаблений, которые нужно затянуть. Также проверьте, не проникла ли вода в коробку с проводами. Если произошла серьезная коррозия, её тоже следует устранить
Сначала следует исключить проблемы с датчиками, измерить значение сопротивления. Также необходимо определить, связана ли проблема с одной конкретной точкой или с всем устройством в целом. Ведь если речь идет о термометре с средним измерением температуры для нескольких точек, то проблема в одной из точек вряд ли должна вызывать таких серьезных последствий, верно?
Сначала следует исключить проблемы с датчиками, измерить значение сопротивления. Также необходимо определить, связана ли проблема с одной конкретной точкой или с всем устройством в целом. Ведь если речь идет о термометре с средним измерением температуры для нескольких точек, то проблема в одной из точек вряд ли должна вызывать таких серьезных последствий, верно?