Уважаемые коллеги, индикатор отрицательного давления в камере котла постоянно показывает положительное значение. Мы уже заменили трансмиттер, но проблема не исчезла. Предполагаем, что причина в слишком большой длине трубопровода для измерения давления; мы установили прибор непосредственно на месте, но это тоже не помогло. Проверили трубопровод — с ним все в порядке. Используется датчик разницы давлений: один конец такого датчика выходит в атмосферу. Чтобы избежать воздействия ветра, этот конец заблокировали ватой. Но все равно индикатор время от времени показывает положительное давление — +40–50 Па. Проблема возникает только с одной стороны; с обеих сторон проблема не возникала одновременно. Как же решить эту проблему?
Есть ли фото процесса (какой процесс)? Возможно, это произошло из-за неправильной настройки управления вентилятором или по другим причинам
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем tiger2010 6.09.2020 в 12:11. На вашей картинке изображение немного размыто. Может быть, печь остановилась из-за проблем с манометром? :Необходимо рассмотреть причины, опираясь на другие печи, проанализировать исторические тенденции с учетом параметров технологического процесса, чтобы определить, связана ли проблема с самими измерительными приборами или же параметры технологического процесса не настроены правильно
1. Отрицательное давление в камере сгорания очень важно; у некоторых установок даже предусмотрена система блокировки. Поэтому появление положительного давления считается аномалией, будь то из-за проблем с приборами или из-за технологических причин. 2. Диапазон измерения отрицательного давления в камере сгорания очень мал, поэтому рекомендуется использовать датчики разницы давлений с небольшим диапазоном измерений и высокой точностью (например, ROSEMOUNT 3051CD0 с диапазоном измерений от –7,46 до 7,46 мбар). 3. Установка приборов очень важна: они должны находиться рядом с точками измерения давления, причем трубопроводы должны иметь уклон вверх. 4. Способ отбора давления с негативной стороны, то есть со стороны атмосферы, также имеет важное значение; в противном случае из-за сильного ветра и других факторов могут возникать значительные колебания показаний. API551: влияние ветра на измерение отрицательного давления. Ветер, дующий вокруг печи, также нарушает точность измерений. Если точка отсчета давления расположена с ветреной стороны печи, ветер приводит к повышению показателей атмосферного давления. Отклонение может составлять 50 Па (0,20 дюйма вод. столба при 20°C), что в два раза превышает обычно допустимое значение для контроля давления. Если же точка отсчета расположена с противоветренной стороны печи, ветер заставляет давление на этой стороне быть ниже истинного атмосферного давления. Отклонения показателей давления с противоветренной стороны могут достигать 76 Па (0,30 дюйма вод. столба при 20°C). По данным Всемирной метеорологической организации, ошибка, вызванная ветром, может составлять до 300 Па (1,2 дюйма вод. столба при 20°C). Стабильные показатели давления можно получить с помощью пьезометрических устройств или портов для измерения барометрического давления, соединенных с атмосферной стороной прибора для измерения давления. Тем не менее, ветер, дующий через дымоход печи, может приводить к колебаниям давления; однако это является естественной частью работы печи. Поэтому иногда требуется фильтрация сигнала измерения.
Это в нормальных условиях, вчера некоторое время показатель был +40 Па
Иногда также рассматривается возможность того, что регуляторы дымовых каналов не настроены правильно, но, по-видимому, вся система управления работает в ручном режиме — как только параметры устанавливаются в определенное положение, они больше не меняются. Сейчас есть подозрения, что в трубах для измерения давления может быть влага
Спасибо! Я посмотрю: приборы уже установлены в нужном месте, а сторона, обращенная к атмосфере, также загерметизирована с помощью ваты. Вряд ли они пострадают от сильного ветра. Подожду ещё немного и посмотрю
Смотря на этот технологический процесс на рисунке, вентилятор, расположенный между вентилятором для подачи окислителя и вытяжным вентилятором — я никогда раньше не видел такой схемы; Цвет трех вентиляторов на изображении при работе и остановке — красный? :o
Возможно, действительно наблюдается положительное давление. Уже само давление в несколько десятков паскал легко колеблется. Если процесс горения в камере нестабилен, а регулировка вентилятора осуществляется с опозданием, то наличие небольшого положительного давления — это вполне нормально. Стоит посмотреть график отрицательного давления; его можно также снизить до примерно -100, а затем снова проанализировать ситуацию.
Это вентилятор подачи воздуха и вентилятор вытяжки; средний маленький вентилятор — это вентилятор обратного потока. Красный цвет означает рабочее состояние, а зеленый — простой.
На 10-м этаже сказано правильно: колебания нагрузки слишком велики, количество топлива резко меняется, а вентилятор не может мгновенно отреагировать. Можно попробовать постепенно увеличивать или уменьшать нагрузку, либо установить более низкое давление на входе в вентилятор
У нас в камере сгорания тоже возникает такая проблема: каждый раз проверка показывает, что трубки для измерения давления свободны. Но мы подозреваем, что твердые отходы от сгорания накапливаются вблизи отверстий для измерения давления, из-за чего трубки становятся не проходимыми. Каждый раз, когда мы снимаем эти трубки для проверки, из-за отрицательного давления в камере сгорания отходы уносятся, поэтому проблему невозможно обнаружить. Однажды, после снятия трубок, ситуация оставалась нестандартной; но если подуть в отверстия, проблема исчезает, и все возвращается в норму. Следовательно, проблема заключается именно в этом. Наше решение — периодически отключать систему блокировки, чтобы освободить проход в трубопроводе для передачи давления