Измерение расхода высокотемпературной жидкости; температура жидкости не превышает 700 градусов. В настоящее время используется датчик разности давлений, и в месте его расположения температура, конечно, низкая. Но нужно ли все еще проектировать трехклапанные устройства с учетом высоких температур? Существуют ли трехклапанные устройства, способные выдерживать такие температуры?
Тогда зависит от того, где установлена ваша трёхклапанный блок С такими вопросами нужно судить самостоятельно, исходя из конкретных обстоятельств на месте.
Местоположение трехклапанных групп на месте эксплуатации, несомненно, находится при низкой температуре, к тому же происходит незначительный обратный поток азота. Сейчас элементы, находящиеся в условиях высоких температур, изготовлены из материала 304H; трубопроводы для передачи давления также сделаны из этого же материала. У трехклапанных устройств нет возможности выдерживать такие высокие температуры. Не понимаю, что делать
Температура эксплуатации — при низких температурах она не требуется. Сама среда в трубе для измерения давления не движется; существует лишь тепло, передаваемое в результате теплопередачи, и она естественным образом охлаждается до температуры окружающей среды. Аналогично, при измерении низкотемпературных сред, таких как СПГ, давление и разница давлений измеряются путем его газификации; все трехклапанные устройства-трансмиттеры разрабатываются с учетом температуры окружающей среды.
Разве тройной блок клапанов обычно не находится рядом с датчиком? Значит, перед использованием трехклапанных узлов необходимо снизить температуру.