Thread Content
Отдел технологической инженерии – Раздел автоматизации и измерительных устройств – Вопрос на день – Вопрос от 2020-09-07. Тема для обсуждения: 228. Как определить, повреждена ли мембрана регулирующего клапана?
Показатели уровня жидкости очень высоки, выходной сигнал регулятора также велик, но регулирующий клапан по-прежнему не открывается
Показатели уровня жидкости очень высоки, выходной сигнал регулятора также велик, но регулирующий клапан по-прежнему не открывается
Метод оценки ответов, приведенных наверху, также может указывать лишь на наличие проблем на месте установки, но не позволяет определить, повреждена ли мембрана (возможны ситуации, когда клапан не работает, давление воздуха низкое или возникают неисправности в позиционере). Чтобы определить, повреждена ли мембрана, необходимо на месте проверить, нет ли узора в отверстии для сброса давления в исполнительном механизме клапана.
Проверьте рукой, просачивается ли воздух из диафрагмы регулирующего клапана; наличие воздуха указывает на повреждение диафрагмы клапана.
Если регулирующий клапан при нормальном входном сигнале не достигает заданного положения, а показания давления на выходе позиционера клапана остаются в норме, и при этом наблюдается утечка воздуха через отверстие для сброса давления в исполнительном механизме клапана, это свидетельствует о повреждении мембраны регулирующего клапана.
При постоянной подаче воздуха в диафрагму регулирующего клапана (при давлении ниже 3 кг) если из отверстия для выпуска воздуха диафрагмы постоянно выходит воздух, это свидетельствует о повреждении диафрагмы.
Если регулирующий клапан при нормальном входном сигнале не достигает заданного положения, а показания давления на выходе позиционера клапана остаются в норме, и при этом наблюдается утечка воздуха через отверстие для сброса давления в исполнительном механизме клапана, это свидетельствует о повреждении мембраны регулирующего клапана.
Если регулирующий клапан при нормальном входном сигнале не достигает заданного положения, а показания давления на выходе позиционера клапана остаются в норме, и при этом наблюдается утечка воздуха через отверстие для сброса давления в исполнительном механизме клапана, это свидетельствует о повреждении мембраны регулирующего клапана.
Если регулирующий клапан при нормальном входном сигнале не достигает заданного положения, а показания давления на выходе позиционера клапана остаются в норме, и при этом наблюдается утечка воздуха через отверстие для сброса давления в исполнительном механизме клапана, это свидетельствует о повреждении мембраны регулирующего клапана.
Показатели уровня жидкости очень высоки, выходной сигнал регулятора также велик, но регулирующий клапан по-прежнему не открывается
Если регулирующий клапан при нормальном входном сигнале не достигает заданного положения, а показания давления на выходе позиционера клапана остаются в норме, и при этом наблюдается утечка воздуха через отверстие для сброса давления в исполнительном механизме клапана, это свидетельствует о повреждении мембраны регулирующего клапана.
Если регулирующий клапан при нормальном входном сигнале не достигает заданного положения, а показания давления на выходе позиционера клапана остаются в норме, и при этом наблюдается утечка воздуха через отверстие для сброса давления в исполнительном механизме клапана, это свидетельствует о повреждении мембраны регулирующего клапана.
Показатели уровня жидкости очень высоки, выходной сигнал регулятора также велик, но регулирующий клапан по-прежнему не открывается