Маленькие сведения о контроллере Фишера

2020-09-07View Original

Thread Content

Существует множество различных типов контроллеров Fisher. Сегодня мы расскажем вам некоторые основные сведения о контроллерах клапанов Fisher. Принцип действия регулятора Фишер: 1. Когда регулируемая среда имеет высокое давление, высокую или низкую температуру, является легковоспламеняющейся, взрывоопасной или токсичной, для предотвращения утечек наполнитель компактируется очень плотно. Однако это приводит к большому трению между штоком клапана и наполнителем. Эту проблему можно преодолеть с помощью регулятора Фишер, который устраняет задержку в работе клапана. Аналогичным образом, когда рабочая среда является вязкой жидкостью или содержит твердые частицы в виде осадка, использование позиционера позволяет преодолеть сопротивление среды, мешающее движению штока клапана.   2. Когда расстояние между регулятором и исполнителем превышает 60 м, использование позиционера позволяет преодолеть задержку в передаче управляющего сигнала и улучшить скорость реакции клапана.   3. Когда регулятор управляет двумя исполнителями с использованием метода раздельного управления, для этой цели могут быть использованы два позиционера. Они принимают соответственно высокие и низкие входные сигналы; в результате один из исполнителей работает в режиме высокого положения, а другой — в режиме низкого положения.   4. Позиционер Фишера используется в важных регулирующих системах, где предъявляются высокие требования к качеству регулирования, для повышения точности позиционирования и надежности регулирующего клапана.   5. Используется для регулирующих клапанов большого диаметра, таких как Dg>100 мм, для увеличения выходной силы исполнительного механизма. Также подходит для случаев, когда разница давлений по обе стороны клапана велика (△p>1 МПа). Для преодоления дисбалансированных сил, возникающих от жидкости на клапанный элемент, необходимо повысить давление в источнике газа, чтобы увеличить мощность исполнительного механизма и снизить погрешности хода.   Классификация контроллеров клапанов Fisher: Клапаны, управляемые с помощью пневматики, получают сигнал входного управления от контроллера процесса через позиционер, который преобразует этот сигнал в движение клапана. Обычно их можно разделить на три типа: 1. Аналоговый преобразователь I/P, в котором в качестве сигнала используется ток 4–20 мА ;   2. Цифровой. Отличие от аналогового варианта заключается в преобразовании сигнала ;   3. Пневматический тип, использующий источник воздуха в качестве сигнала передачи.   Позиционирование контроллера клапанов Fisher: Высокий коэффициент усиления является важнейшей характеристикой хорошего позиционера для снижения допусков в процессе. Коэффициент усиления позиционера делится на две основные части: 1. Динамический коэффициент усиления: изменения процессной величины должны быть зафиксированы предварительным усилителем, после чего он обеспечивает необходимую силу для действия исполнительного механизма, что позволяет термостатическому элементу быстро реагировать. Обычно для получения достаточной мощности требуется усилитель мощности с высоким динамическим коэффициентом усиления для компенсации.   2. Статический коэффициент усиления: высокий статический коэффициент усиления позиционера достигается за счёт предварительного усилителя. Чувствительность, позволяющая обнаруживать незначительные изменения входного сигнала (например, <0,125%).   Применение контроллеров клапанов Fisher. При оптимизации процессов при использовании важных клапанов контроллеры Fisher позволяют уделять первоочередное внимание их позиционирующим устройствам. При использовании вместе с обычными цифровыми системами управления, локатор позволяет достигать высокой точности позиционирования, а также обеспечивает более быструю реакцию на возникающие помехи в процессе. Локатор также может использоваться в большинстве случаев применения управляющих клапанов.   Серия контроллеров Fisher DVC6000 представляет собой цифровые контроллеры клапанов. Модель DVC6030 может быть установлена на любом исполнительном механизме с поворотом на 90 градусов. Модель DVC6020 подходит для установки как на исполнительных механизмах с поворотом, так и на исполнительных механизмах с линейным движением. Серия DVC6010 предназначена для использования с исполнительными механизмами с линейным движением.   Внимание при установке контроллера Fisher: 1. Полностью снять предварительное натяжение пружины исполнительного механизма и удалить давление в пневматическом исполнительном механизме.   2. Освободить процессное давление по обе стороны клапана регулятора Фишера с помощью бокового клапана или полностью остановить технологический процесс, чтобы отделить клапан от процессного давления.   3. Обеспечьте, чтобы исполнительный механизм не открывал и не закрывал клапан внезапно. Отключите все кабели, по которым к прибору подается давление воздуха, питание или сигналы управления.   Необходимо обязательно учитывать шаг блокировки, чтобы гарантировать дальнейшую эффективность вышеуказанных мер во время работы контроллера Fisher

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.