Thread Content
На месте сложились условия среды типа IIC для водорода; термопротивники и термопары подключаются к DCS через защитные устройства, образуя таким образом безопасную цепь для отображения данных. Вопросы: 1. Можно ли на участках, оснащенных защитными экранами, использовать обычные термоэлектроды и терморезисторы? Должны ли мы по-прежнему использовать терморезисторы и термопары, соответствующие стандарту IIC? 2. На чем основано возможность такого действия (номеры соответствующих стандартов)?
Рекомендую автору посмотреть стандарт безопасности типа «безопасность в взрывоопасной среде» GB 3836. Насколько я помню, термопары и терморезисторы не требуют сертификации типа «безопасность», поскольку сами по себе соответствуют этим требованиям. Кроме того, некоторые защитные устройства могут подключаться непосредственно к термопарам и терморезисторам.
При том, что энергия, генерируемая или хранящаяся в приборах, установленных непосредственно на месте, не превышает значения 1,2 В, 0,1 мА, 20 мкДж и 25 мВт, такие приборы называются простыми приборами. Простые измерительные устройства могут использоваться в составе безопасной схемы, при этом им не требуется сертификация по стандарту intrinsically safe; они могут сочетаться с устройствами безопасности, уже имеющими такую сертификацию. Распространенные простые измерительные приборы включают: ● Вход сигнала температуры: термопары и терморезисторы. ● Вход сигнала переключения: сухие контакты, такие как датчики давления, температуры, положения, кнопки и т. д. ● Выход сигнала переключения: LED и т. д. Терморезисторы/термопары не требуют сертификации в соответствии с стандартами типа «инсулейт», однако кабели, соединяющие их, должны иметь такую сертификацию. Также необходима сертификация защитных устройств, чтобы была обеспечена эффективная работа системы в режиме «инсулейт». Кроме того, если это не зона 0, можно использовать взрывозащищенные решения, тогда не требуется устанавливать защитный барьер.