Если вы не знаете, как настраивать DVC6200, посмотрите сюда
Thread Content
dvc6200 действительно очень прост в использовании, но некоторые клиенты все еще не знают, как правильно настраивать его. На самом деле процедура настройки обязательна — если сделать ошибку на каком-либо этапе, это повлияет на удобство использования. Поэтому сегодня мы подробно расскажем об этом, в надежде, что те, кто еще не разбирается, смогут воспользоваться этой информацией; она определенно окажется полезной. I. Инструкция по настройке и отладке dvc62001. В меню configure (настройка) выберите опцию manual setup.
2. Выберите режим защиты и измените значение с in service на OUT OF service.
3. Выберите опцию изменения режима прибора.
4. Выберите режим out of service. После нажатия Enter появится номер 5. Внимание: для подтверждения выберите опцию OK. 6. В режиме manual setup устройства dvc6200 выберите опцию outputs для настройки обратной связи устройства. 7. Выберите output terminal. 8. Снова выберите output terminal.
II. Шаги калибровки и настройки устройства dvc6200:
1. Зайдите в интерфейс и выберите режим HART.
2. После этого выберите опцию online и нажмите Enter.
3. Если есть сигналы тревоги, выберите YES и нажмите Enter.
4. В выпадающем меню online выберите опцию configure (настройка), затем нажмите Enter.
5. Выберите меню calibration (калибровка) и нажмите Enter.
6. Выберите опцию auto calibration.
7. В меню предупреждений выберите опцию out of service.
8. Выберите CONTINUE и нажмите Enter; затем выберите опцию travel control.
9. Для автоматической калибровки устройства dvc6200 не требуется никаких действий – достаточно просто ждать, пока не появится соответствующий интерфейс.
10. После завершения автоматической калибровки нажмите кнопку OK для подтверждения.
11. Выберите опцию OK.
12. Установите статус устройства в режим in service – теперь калибровка завершена.