Какой из элементов AI, AO, DI, DO, RTD, TC наиболее подвержен внешним воздействиям?

2020-09-11View Original

Thread Content

У сигнальных линий AI, AO, DI, DO, RTD, TC защита от помех осуществляется путем одновременной заземления нескольких точек. Какая из этих линий наиболее подвержена воздействию внешних токов, напряжений, электромагнитных волн и т. д.? Как расположить по убыванию влияния? Я расставляю: TC > DO > DI > AI > AO > RTD! Спасибо!
Reply #22020-09-12
Сейчас все DO имеют оптоизоляцию, как их помешать?
Reply #32020-09-13
Если шина проходит в направлении места установки и находится параллельно кабелям с высоким током и высоким напряжением в электрооборудовании, или же находится слишком близко к ним, это может привести к помехам
Reply #42020-09-14
Установите собственный корпус для прибора, закрытый крышкой и с заземлением.
Reply #52020-09-15
Упорядочивать это уже не имеет особого смысла; все, что я видел, не подвергалось никаким помехам. Если и были какие-то проблемы, то, скорее всего, это было связано с неправильной подключаемостью к земле. Кроме того, это зависит от качества проектирования разъемных плат DCS. У нас есть компенсационные провода без экранирования, которые используются вместе с небольшим количеством электрических линий в течение более десяти лет без каких-либо помех
Reply #62020-09-15
На входе MCC наиболее часто возникают помехи, поскольку у нас сухие контакты. Электрические цепи напряжением 220 В проходят прямо по кабелям, что может привести к электромагнитной индукции и заставить реле срабатывать. Поэтому необходимо использовать реле с более высокими характеристиками устойчивости к помехам
Reply #72020-09-15
Использование специальных коробок для приборов не вызывает проблем
Reply #82020-09-15
Требуется проложить отдельный кабель для сигналов DO и DI, либо в блоке MCC установить реле на 24 В, чтобы сигналы DO стали соответствовать уровню 24 В. Наихудший вариант: кабели типа DO/DI, помещенные вместе + отсутствие общей защиты кабелей + отсутствие коробок для их размещения, плюс кабели UPS, проходящие по тому же каналу. Учитывая текущую ситуацию, рекомендуется подключить контакты DO устройства MCC ниже контактора КМ. (В кабеле нет линии L, что снижает помехи от нее для других цепей), попробуйте. . . .
Reply #92020-09-22
Эта сортировка действительно совершенно бессмысленна. Помехи являются случайными и в значительной степени связаны с ходом строительства.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.