Серия статей о предотвращении распространения распространенных проблем при установке приборов (пятая часть). Приветствуем всех участников форума к активному участию в обсуждении этих проблем. Конструктивные предложения будут вознаграждены щедро; если имеются соответствующие изображения, это будет дополнительным бонусом. Пожалуйста, собирайте информацию о подобных проблемах и способах их решения, чтобы избежать возникновения аналогичных проблем в будущем и создать благоприятные условия для проведения ремонтных работ. Спасибо! 5. После установки кабельной рамы длина наложения крышек рамы недостаточна, ширина зазора между крышками велика, или крышки закреплены недостаточно прочно. l Анализ и профилактика: l После прокладки кабелей на каркас необходимо установить крышки; длина нахлеста крышек должна составлять не менее 3–5 см, а ширина шва — не более 3 мм. Крышки фиксируются с помощью замков. На севере весной сильные ветры могут сорвать крышки, поэтому после установки мостовых конструкций необходимо обязательно накрыть их крышками и заблокировать замки.
Reply #22020-09-16
Крышка коробки канала обеспечивает эффективную защиту: она предотвращает повреждение кабелей, находящихся внутри коробки, под действием внешних факторов; не позволяет посторонним объектам попадать внутрь коробки (например, искрам от сварки), что также может привести к повреждению кабелей; кроме того, она замедляет возникновение внешних угроз для кабелей (например, действие огня).
Reply #32020-09-16
Нельзя пренебрегать качеством установки крышек кабельных лотков: плохая установка может привести к повреждению кабелей под действием внешних сил, а также к тому, что крышки сорвутся под действием сильного ветра, что может причинить вред людям и оборудованию. В некоторых компаниях, когда крышки сдувало ветром, ради временной экономии усилий их просто снимали, что приводило к серьезным проблемам в будущем. Это должно служить предостережением!
Reply #42020-09-17
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем gaiyin47 17.09.2020 в 15:37:
1. На вентиляционном отверстии исполнительного механизма регулирующего клапана отсутствует изгиб, направленный вниз; из-за этого происходит попадание воды внутрь.
2. У датчика разности давлений нет защитной сетки; пчелы могут залететь туда и откладывать там яйца.
3. Корпус подключения датчика температуры должен быть установлен вертикально или горизонтально, с направлением вверх; в противном случае дождевая вода может стекать по стержню датчика в корпус подключения, что приводит к накоплению воды внутри него.
Reply #52020-09-17
1. После установки термодатчика его корпус не закрыт или резьбовое соединение негерметично, в результате чего происходит проникновение воды, что приводит к неточным измерениям или их задержке. 2. В местах с сильными вибрациями не используются температурные датчики, устойчивые к вибрациям. 3. В местах с сильными вибрациями не используются раздельные позиционирующие устройства
Reply #62020-09-18
Замки крышек кабельных лотков ржавеют, из-за чего крышки ослабевают и срываются под действием сильного ветра. При последующем техническом обслуживании и восстановлении крышки использовалась железная проволока для закрепления; не была применена нержавеющая проволока или резиновые ленты. После ржавения железной проволоки крышка отваливалась.
Reply #72020-09-18
Замки крышек кабельных лотков ржавеют, из-за чего крышки ослабевают и срываются под действием сильного ветра. При последующем техническом обслуживании и восстановлении крышки использовалась железная проволока для закрепления; не была применена нержавеющая проволока или резиновые ленты. После ржавения железной проволоки крышка отваливалась.
Reply #82021-02-09
Лучше всего использовать стальные проволоки для фиксации; также необходимо ежегодно проверять состояние крышек

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.