Thread Content
Недавно мы снова получили отзывы от клиентов о том, что при использовании позиционеров электрических клапанов вдруг возникает утечка воздуха, что мешает нормальной работе позиционеров. Когда у позиционеров электрических клапанов возникает утечка воздуха, это обычно означает утечку воздуха из пневматического исполнительного механизма и его принадлежностей. Теперь я расскажу вам о наиболее распространенных случаях. Причины утечки воздуха в позиционере электрических клапанов и способы их устранения: 1. Утечка воздуха происходит из-за повреждения уплотнительных кольцев на месте установки электромагнитного клапана на цилиндре; кроме того, может происходить прямая утечка воздуха из самого электромагнитного клапана. Необходимо несколько раз осуществить процедуру сброса давления в нижней части электромагнитного клапана. Иногда также может потребоваться замена самого электромагнитного клапана, либо правильная установка уплотнительной прокладки между клапаном и цилиндром, после чего клапан можно снова установить на место. 2. Утечка воздуха из цилиндра может быть вызвана тем, что отверстия для крепления в цилиндре просверлены слишком глубоко, в результате чего происходит соединение внешней части цилиндра с его внутренним пространством. Необходимо заменить цилиндр или утилизировать его. 3. У трёхсекционного узла утечка воздуха. Проверьте герметичность тройного соединения, замените его. 4. Поцарапанность внутренней поверхности цилиндра: поскольку некоторые цилиндры не проходили обработки твердым оксидированием, частое включение и выключение приводит к износу их внутренней поверхности. Это, в свою очередь, вызывает повреждение уплотнительных резинок поршня, что приводит к проникновению воздуха внутрь цилиндра. Мы можем решить эту проблему, используя исполнительные механизмы типа Шэньи или заменив цилиндры. 5. Утечка воздуха через выпускное отверстие цилиндра может быть вызвана проникновением воздуха внутрь цилиндра, что также приводит к утечке воздуха через выпускное отверстие ; Возможно, это произошло из-за того, что отверстие для впуска воздуха было просверлено слишком глубоко, прямо в цилиндр, в результате чего произошла утечка воздуха между цилиндрами B и A. Мы можем подать заявку на утилизацию или заменить цилиндр на новый. 6. Происходит утечка воздуха в верхней и нижней частях вала цилиндра. Это связано с недостаточной точностью обработки отверстий для вала в верхней и нижней частях цилиндра; после многократных включений/выключений уплотнительные кольца изнашиваются, что приводит к утечке воздуха ; Также возможно, что зазор между цилиндром и валом слишком велик, из-за чего уплотнительные кольца быстро изнашиваются. Поэтому нам необходимо заменить уплотнительные кольца на валу сверху и снизу, а также повысить качество обработки отверстий. Выше были рассмотрены причины утечки воздуха из цилиндра у электрических позиционеров клапанов, а также способы их устранения. Но на практике нам необходимо действовать в соответствии с конкретными обстоятельствами, учитывая окружающую среду и состояние цилиндра, чтобы найти решение.
1. При повреждении резистора-слайдера в положительнике клапан начинает двигаться туда-сюда, особенно в местах с сильными вибрациями. В таких случаях положительник постоянно подает и выпускает воздух. 2. Повреждение пьезоэлектрического клапана в регуляторе Siemens приводит к постоянной утечке воздуха