Как калибровать датчик давления перед его использованием?

2020-09-16View Original

Thread Content

Привет, это ваш помощник в области промышленной автоматики. Сегодня я хочу поделиться с вами небольшой информацией о калибровке датчиков давления. Знаете ли вы, что такое датчик давления? Это распространенный измерительный прибор, который преобразует физические параметры газов, жидкостей и т. д., зафиксированные измерительным элементом, в стандартные сигналы. У датчиков давления есть такие преимущества, как возможность измерения, стабильная работа, высокая чувствительность и простота в использовании. Чтобы обеспечить нормальную работу датчика давления, пользователю необходимо произвести его калибровку. Но как же калибровать датчик давления? Во-первых, для подлинной калибровки датчика давления необходимо использовать стандартный источник давления для подачи сигнала на датчик. Регулировка диапазонов (LRV, URV) без использования эталона не является калибровкой, а регулировка выходных значений (переключающая схема трансмиттера) с игнорированием входных данных (давления на входном трансмиттере) также не является правильной калибровкой. Кроме того, связь между датчиками давления и разницы давлений, схемой преобразования A/D и выходным сигналом тока не является линейной; цель калибровки — определить закон зависимости между этими тремя параметрами. Источник давления соединяется с самодельным разъемом с помощью резиновой трубки, закрывается клапан балансировки, проверяется герметичность газовой магистрали. Затем амперметр (вольтметр) и пульт управления подключаются к выходной цепи передатчика. После подачи электроэнергии для предварительного нагрева начинается калибровка. Мы знаем, что у датчиков разницы давлений любой модели в полостях для положительного и отрицательного давления имеются клапаны или пробки для выпуска воздуха и жидкости ; Это облегчает нам калибровку датчика разности давлений на месте, то есть калибровку можно произвести без необходимости демонтажа трубопровода для передачи давления. При калибровке датчика разницы давлений сначала закрываются положительный и отрицательный клапаны трехклапанных узлов, открывается клапан балансировки. Затем ослабляется затвор вентиля для выпуска воздуха и жидкости или используется пробка для его освобождения. После этого вместо вентиля для выпуска воздуха и жидкости в положительной камере используется самодельный соединитель ; А камера с отрицательным давлением остается в разборном состоянии, чтобы быть соединенной с атмосферой. Сначала установите значение демпфирования в нулевое состояние, сначала отрегулируйте нулевую точку, затем увеличьте давление до максимального значения, чтобы выходной сигнал составлял 20 мА. Регулировка на месте производится быстро; здесь описан метод быстрой настройки нулевой точки и диапазона измерений. При настройке нулевой отметки это почти не влияет на максимальное значение измерений, но при настройке максимального значения это влияет на нулевую отметку. При отсутствии смещения этот эффект составляет примерно 1/5 от величины корректировки диапазона измерений: если диапазон увеличивается на 1 мА, нулевая отметка смещается вверх примерно на 0,2 мА, и наоборот. Калибровка интеллектуальных трансмиттеров с помощью вышеописанных стандартных методов невозможна, поскольку это обусловлено принципами конструкции трансмиттеров типа HART. Поскольку умный трансмиттер выполняет функции преобразования между источником входного давления и сигналом тока 4–20 мА, помимо механических и электрических компонентов, в нем также используется микропроцессор для обработки входных данных. Поэтому настройка отличается от обычных методов. При калибровке фактического датчика давления можно следовать следующим шагам: 1. Сначала проводится тонкая настройка в диапазоне 4–20 мА с целью коррекции преобразователя Д/А, расположенного внутри датчика. Поскольку это не связано с датчиками измерения, не требуется внешний источник сигнала давления. 2. Проведите еще одну полную настройку, чтобы значения 4–20 мА и цифровые показатели соответствовали фактическому сигналу давления; для этого необходим источник сигнала давления. На сегодня всё, давайте учиться вместе с маленьким помощником каждый день*. Если у вас есть вопросы, маленький помощник постарается найти для вас ответы или объяснения. Обновления будут публиковаться регулярно, приглашаем следить за нами
Reply #22020-09-20
Зачем настраивать нулевую отметку, если давление на индикаторе составляет 0,006 кПа, нужно ли всё ещё настраивать нулевую отметку?
Reply #32020-11-13
Посмотрим, устанавливается ли это горизонтально или как-то иначе; если требования высоки, нужно скорректировать нулевую точку
Reply #42020-11-13
При нормальной установке не требуется настройка на ноль, ведь датчик давления уже настроен при производстве

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.