Thread Content
Один реактор: температура щеки реактора, температура и давление внутри реактора. Три контрольные переменные управляют одним пневматическим регулирующим клапаном. Как настроить программирование в DCS?
Есть ли диаграмма PID или схема управления?
Для контроля температуры котла, температуры в щитке и давления в котле используется регулирующий клапан, верно? Здесь определенно существует логическая связь, это не такое управление «три контроля и один», как вы говорите. Анализируя условие задачи, температура и давление в котле на самом деле не так уж и важны. Но вы упомянули температуру в водяном щите; я предполагаю, что речь идет о регулирующем клапане для контроля расхода теплоносителя в водяной щит. Регулирующий клапан контролирует приток теплоносителя в щит, что влияет на температуру в котле, а температура в котле, в свою очередь, влияет на давление. Таким образом, можно наглядно видеть эти три показателя по двум изменениям температуры и одному изменению давления, верно? ? ? Правда? Если да, ответьте, я расскажу, как подойти к этой проблеме. Если нет, то считайте, что я ничего не говорил... Даже если потребуется «три контроля и один», я тоже не буду……
Можно создать систему последовательного управления температурой в реакторе и температурой в щитке, при этом для корректировки используется давление в реакторе.
Для этого нужна последовательная связь, но конкретно я не знаю
Анализ на 4-м этаже сделан очень тщательно. Всё именно так: чертежи, разработанные проектным бюро, выглядят именно так. Для формирования цикла используются 3 переменные и один регулирующий клапан. Прошу у мастеров совета
Это переменная, управляющая клапаном; ещё две переменные отвечают за оценку и регулирование, причем они находятся во взаимосвязи
Здесь, наверное, не будет проблем. Но я специалист по технологическим процессам, поэтому предложил выбрать одну из трех температур и одно из трех давлений, чтобы затем управлять регулирующими или запорными клапанами
На 5-м этаже сказано очень верно: для контроля температуры в водяном щите используются клапаны, а для контроля температуры в реакторе применяется каскадное управление. Давление может использоваться в качестве фидбека или для обеспечения защитных функций.
Три контрольные переменные — это расход среды в жиле? Температура реактора? Давление в реакторе? Является ли пневматический регулирующий клапан управляющим клапаном на трубопроводе среды в манжете реактора? Цель заключается ли в том, чтобы с помощью клапана управления средой в манжете и системы PID-контроля поддерживать постоянную температуру в реакторе? Как обеспечить одновременную остановку реакции при чрезмерно высоком давлении в реакторе?
Можно ли воспользоваться схемой трехимпульсного управления котлом, заменив уровень жидкости температурой содержимого котла?
Вам нужно объяснить принципы управления
Это зависит от того, является ли реакция эндотермической или экзотермической, и насколько сильной является экзотермическая реакция. В таких проектных институтах его нарисуют. Обычный PID не может справиться с этой ситуацией, поскольку нагрев с помощью внешнего обогревателя сопровождается задержкой, что приводит к возникновению системы с большим инерционным моментом. Обычно в таких случаях мы строим кривую для ручного управления клапаном нагрева, подбираем соответствующую функцию, описывающую зависимость между переменными и степенью открытия клапана; обычные системы PID редко способны эффективно управлять этим процессом.
К тому же обычно выбирают 1/2 из них в качестве контролируемой величины, а другую — в качестве величины для синхронизации.
Технологический процесс является основой для настройки. Если вы инженер, то с вами будет связываться специалист по технологии, и вам останется лишь настроить всё в соответствии с требованиями технологического процесса. Это же здравый смысл.
Это зависит от того, какой параметр вы хотите контролировать в первую очередь. Если главной целью является контроль температуры в реакторе, то сначала можно проанализировать связь между температурой в щитке и температурой в самом реакторе. Таким образом можно устранить задержку в изменении температуры в реакторе; для этого обычно используется контроль с несколькими уровнями. Если изменения давления происходят довольно быстро и существует линейная зависимость между давлением и температурой, то давление также можно контролировать напрямую. Как эффективно осуществлять контроль, в первую очередь зависит от конкретных обстоятельств; лучшим решением является то, которое подходит именно в данной ситуации. Безопасность — первый фактор, качество — второй, эффективность — третий; также учитываются затраты и объем труда.
Это типичная система последовательного управления: в конечном итоге регулируется температура юбки, что позволяет контролировать температуру в реакторе. Обычно у юбки имеются два клапана — для повышения и снижения температуры; при принудительной циркуляции существует ещё один клапан