При использовании регуляторов положения клапанов Fisher могут возникнуть следующие неисправности. Не стоит паниковать при их возникновении — достаточно выявить причину, и проблему можно легко устранить. Ниже приведены некоторые выводы, сделанные нами. I. У позиционера Fisher нет входного сигнала, но выходной сигнал постоянно на максимуме: 1. Засорение сопла. 2. Давление на выходе медленное или не нормальное. 3. Регулировка нулевой точки стопора пневматического усилителя сделана слишком низко, из-за чего стопор слишком сильно прижимает форсунку. II. У устройства фиксации Фишера есть входной сигнал, но нет выходного: 1. Давление подачи газа некорректно; рекомендуется проверить давление в источнике газа. 2. В компоненте электромагнита возникла неисправность, рекомендуется заменить его. 3. Положительный и отрицательный контакты входного сигнального кабеля позиционера Фишера перепутаны. 4. Закупорка газовой магистрали или неправильное подключение газовой магистрали (включая усилитель). 5. Регулировка нулевой точки стопора пневматического усилителя сделана слишком высоко, стопор находится далеко от форсунки. III. У позиционера Fisher плохая линейность: 1. В сопле или заслонке имеются посторонние предметы. 2. У позиционера Fisher наблюдается незначительная утечка обратного давления. 3. Неправильный выбор камеры обратной связи или пружины, либо неверное их расположение. 4. Механизм возврата установлен неправильно или заедает в некоторых положениях.