Проблемы с газом CO2 и расходомером

2020-09-17View Original

Thread Content

Газ CO: регулирующий клапан и расходомер с дифференциальным давлением (управление через DCS). Давление перед клапаном — 0,4 МПа, после клапана — 0,27–0,32 МПа. Температура — 70°C, расход — 300–700 Нм³/ч. Диаметр трубы — DN125. Концентрация CO — 99,9%. Производитель просит рекомендации относительно типов регулирующих клапанов и расходомеров.
Reply #22020-09-18
Рекомендуется вихревой датчик Yokogawa DY. Куча регулирующих клапанов
Reply #32020-09-23
Можно использовать многие типы расходомеров; рекомендуется использовать пластинчатый расходомер — он экономичен и надежен. Также подойдет вихревой расходомер с встроенной компенсацией температуры и давления, что обеспечивает более высокую точность измерений.
Reply #42020-09-25
Можно использовать как схему с вихревыми струями, так и сопло с датчиком разницы давлений — оба варианта позволяют осуществлять измерения
Reply #52020-09-29
Термический расходомер FCI работает стабильно уже 5 лет.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.