HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Отдел технологического проектирования – Раздел автоматизации и контроля – Вопрос дня – Вопрос от 19.09.2020

2020-09-19View Original

Thread Content

Отдел технологического проектирования – Раздел по автоматизации с помощью приборов – Вопрос на день – Вопрос от 2020-09-19. Тема для обсуждения: 240. Как проверить нулевую точку датчика разницы давлений, используемого для измерения уровня жидкости, в режиме онлайн?
Reply #22020-09-19
Сначала закройте клапаны положительного давления в трехклапанных группах, откройте клапан балансировки, затем закройте клапан отрицательного давления. В этот момент выходной сигнал трансмиттера будет равен нулю. Если значение не равно нулю, необходимо произвести настройку. После завершения работы откройте клапан на стороне отрицательного давления, закройте клапан балансировки, а затем откройте клапан на стороне положительного давления.
Reply #32020-09-19
Процедура онлайн-калибровки нуля датчика разности давлений: сначала откройте клапан балансировки, затем закройте два запорных клапана — теперь можно провести калибровку нуля датчика.
Reply #42020-09-19
Сначала закройте клапаны положительного давления в трехклапанных группах, откройте клапан балансировки, затем закройте клапан отрицательного давления. В этот момент выходной сигнал трансмиттера будет равен нулю. Если значение не равно нулю, необходимо произвести настройку. После завершения работы откройте клапан на стороне отрицательного давления, закройте клапан балансировки, а затем откройте клапан на стороне положительного давления.
Reply #52020-09-19
Сначала закройте клапаны положительного давления в трехклапанных группах, откройте клапан балансировки, затем закройте клапан отрицательного давления. В этот момент выходной сигнал трансмиттера будет равен нулю. Если значение не равно нулю, необходимо произвести настройку. После завершения работы откройте клапан на стороне отрицательного давления, закройте клапан балансировки, а затем откройте клапан на стороне положительного давления.
Reply #62020-09-19
Сначала закройте клапаны положительного давления в трехклапанных группах, откройте клапан балансировки, затем закройте клапан отрицательного давления. В этот момент выходной сигнал трансмиттера будет равен нулю. Если значение не равно нулю, необходимо произвести настройку. После завершения работы откройте клапан на стороне отрицательного давления, закройте клапан балансировки, а затем откройте клапан на стороне положительного давления.
Reply #72020-09-19
Сначала закройте клапаны положительного давления в трехклапанных группах, откройте клапан балансировки, затем закройте клапан отрицательного давления. В этот момент выходной сигнал трансмиттера будет равен нулю. Если значение не равно нулю, необходимо произвести настройку. После завершения работы откройте клапан на стороне отрицательного давления, закройте клапан балансировки, а затем откройте клапан на стороне положительного давления.
Reply #82020-09-19
Сначала закройте клапаны положительного давления в трехклапанных группах, откройте клапан балансировки, затем закройте клапан отрицательного давления. В этот момент выходной сигнал трансмиттера будет равен нулю. Если значение не равно нулю, необходимо произвести настройку. После завершения работы откройте клапан на стороне отрицательного давления, закройте клапан балансировки, а затем откройте клапан на стороне положительного давления.
Reply #92020-09-20
Сначала закройте клапаны положительного давления в трехклапанных группах, откройте клапан балансировки, затем закройте клапан отрицательного давления. В этот момент выходной сигнал трансмиттера будет равен нулю. Если значение не равно нулю, необходимо произвести настройку. После завершения работы откройте клапан на стороне отрицательного давления, закройте клапан балансировки, а затем откройте клапан на стороне положительного давления.
Reply #102020-09-20
Сначала отключите отрицательное давление, затем положительное. Откройте клапан балансировки и проверьте нулевую точку. При включении сначала включите высокое давление, затем отрицательное давление, а после этого — клапан балансировки
Reply #112020-09-20
Сначала закройте клапаны положительного давления в трехклапанных группах, откройте клапан балансировки, затем закройте клапан отрицательного давления. В этот момент выходной сигнал трансмиттера будет равен нулю. Если значение не равно нулю, необходимо произвести настройку. После завершения работы откройте клапан на стороне отрицательного давления, закройте клапан балансировки, а затем откройте клапан на стороне положительного давления.
Reply #122020-09-20
Сначала закройте клапаны положительного давления в трехклапанных группах, откройте клапан балансировки, затем закройте клапан отрицательного давления. В этот момент выходной сигнал трансмиттера будет равен нулю. Если значение не равно нулю, необходимо произвести настройку. После завершения работы откройте клапан на стороне отрицательного давления, закройте клапан балансировки, а затем откройте клапан на стороне положительного давления
Reply #132020-09-22
Сначала закройте клапаны положительного давления в трехклапанных группах, откройте клапан балансировки, затем закройте клапан отрицательного давления. В этот момент выходной сигнал трансмиттера будет равен нулю. Если значение не равно нулю, необходимо произвести настройку. После завершения работы откройте клапан на стороне отрицательного давления, закройте клапан балансировки, а затем откройте клапан на стороне положительного давления.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.