По вопросу ручек клапанов KOSO

2020-09-25View Original

Thread Content

Как показано на рисунке, у клапана KOSO с однократным действием повреждена крышка источника воздуха. Необходимо отключить источник воздуха и заменить крышку. В настоящее время клапан невозможно закрыть; его положение составляет 48%. Хотелось бы использовать ручку для фиксации клапана в текущем положении, чтобы затем отключить подачу воздуха и заменить крышку. Хотелось бы узнать принцип работы ручки у таких клапанов, как определить, что ручка находится в положении 48%, и не будет ли клапан двигаться после отключения воздуха? Прошу совета у экспертов~~~
Reply #22020-09-26
Разве за ручкой нет шкалы для индикации?
Reply #32020-09-26
1. Судя по рисунку, это клапан с управлением от давления газа; в нормальном состоянии ручка должна находиться в закрытом положении. 2. Поверните ручку вправо, чтобы открыть клапан. Когда при повороте ручки возникает сопротивление, это означает, что клапан находится в своем текущем положении управления.
3. В этот момент необходимо на пульте DCS уменьшить степень открытия клапана примерно на 2–3%. Фактическое положение клапана не изменится (это будет отображаться на позиционере). Можно продолжать уменьшать степень открытия клапана до тех пор, пока значение не станет равным нулю. При этом фактическое положение клапана останется неизменным, что свидетельствует о том, что ручка действительно выполняет свою функцию. 4. В этот момент можно закрыть шаровой кран подачи газа и заменить кольцевую втулку. Во время восстановления обратите внимание на необходимость заранее поднять клапан до предыдущего положения, постепенно закрывайте ручку и следите за фактическим углом открытия клапана. Подробная структура приведена на странице P15. Приведено для справки.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.