Thread Content
Как показано на рисунке, это датчик разницы давлений: с одной стороны он соединен с самим датчиком, а с другой — имеются два точки измерения давления перед и после фильтра. Вопрос заключается в том, как следует управлять этими пятью клапанами для того, чтобы датчик оказался в выключенном состоянии во время калибровки. А также какой порядок включения клапанов необходим для возвращения датчика в рабочее состояние после калибровки. Я спрашиваю об этом, потому что помню, что у датчика уровня с разницей давлений три клапана имеют определенный порядок включения; в противном случае датчик может быть поврежден.
Клапаны с регулировкой давления и т. п. включаются с обеих сторон, а затем закрываются, таким образом компоненты для измерения давления подвергаются меньшему давлению. Повреждения маловероятны, диафрагма находится под большим давлением. Главное — чтобы отверстие для измерения давления не было заблокировано.
5 клапанов: 2 — для закрытия, 1 — для балансировки, 2 — для слива. Сначала выключить, сначала высокое, затем низкое. Открываю клапан балансировки. Опорожняется.
В изображении синий цвет означает выключение, красный — баланс, желтый — опорожнение, верно?
На датчиках разницы давлений используется группа из 5 клапанов. В вашей группе клапанов красный — это клапан балансировки, желтый — клапаны высокого и низкого давления, синий — клапан сброса отходов. Посмотрите, есть ли на группе клапанов схема подачи воздуха? Для калибровки сначала отключают отрицательное давление, открывают клапан балансировки, затем отключают высокое давление и, наконец, открывают клапан сброса для калибровки. При включении: отключить сброс стоков, включить высокое давление, отключить клапан балансировки, включить отрицательное давление.