Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано лицом liu530014416 5 октября 2020 года в 22:50. Используется труба DN15; поскольку нет соответствующих фитингов, теперь предлагается использовать регулятор давления с размером отверстия 8 мм спереди и 12 мм сзади. Является ли это приемлемым решением? Открыть клапан для воздуха. Трубы диаметром 8 мм мы подобрали сами, а у производителя штуцеры имеют диаметр 12 мм.
Смотря по изображению, подключение в порядке. Это не повлияет на скорость открытия и закрытия клапана.
Каково давление в источнике воздуха? Судя по изображению, установка возможна, и устройство должно работать нормально. Если давление слишком высокое, это может оказать незначительное влияние, но, скорее всего, это не помешает нормальной работе устройства
Судя по видео, это нормальная процедура установки. Регулятор давления является частью исполнительного механизма этого клапана; он поставляется производителем вместе с клапаном. Все параметры должны соответствовать спецификациям входного отверстия регулятора давления.
Достаточное давление в источнике воздуха — это хорошо; при работе главное — чтобы давление и крутящий момент в цилиндре были достаточными. Размер трубопровода для подачи воздуха определяет скорость его подачи. Если клапан работает часто, рекомендуется увеличить его размер.
Этот двухзолотниковый клапан используется в технологических целях для перекрытия потока. От 12 до 8 — это может означать замедление на несколько секунд. . . Главное, чтобы технология была приемлемой. Думаю, серьезных проблем не будет
Действие переключателя, расчет времени действия переключателя, проверка спецификаций клапана, предоставленных проектным институтом, на соответствие требованиям к времени действия.
Судя по изображению, проблем нет, вопрос лишь в том, повлияет ли это на работу клапанов.
Подвиньте клапан. Если скорость включения/выключения соответствует требованиям, проблем не будет. Похоже, что это не окажет влияния.