Настройка системы сигнализации о горючих токсичных газах

2020-10-06View Original

Thread Content

На текущем этапе при проектировании устройств для обнаружения горючих и токсичных газов сигналы от этих устройств обычно собираются в отдельных шкафах в рамках системы DCS. Однако при изучении соответствующих стандартов было обнаружено, что в разделе 5.4.1 на странице 66 документа GB/T50493-2019 указано, что системы обнаружения горючих и токсичных газов не должны быть интегрированы с системами управления производственным процессом. Это делается для того, чтобы при возникновении неисправностей или простоях в системах управления производственным процессом системы обнаружения горючих и токсичных газов могли продолжать функционировать нормально. Можно ли понимать это так, что система обнаружения и сигнализации о горючих токсичных газах не может быть объединена с DCS, сигналы не могут поступать только в DCS, и необходима отдельная система GDS? Есть ли кто-нибудь, кто может глубоко объяснить эти стандарты? Спасибо!
Reply #22020-10-07
Да, для системы сигнализации о горючих токсичных газах необходимо использовать отдельную систему GDS.
Reply #32020-10-08
Стандарты 2009 года могут использоваться совместно с DCS, однако стандарты 2019 года прямо требуют их разделения.
Reply #42020-10-09
Хорошие материалы, спасибо за обмен! 1
Reply #52020-10-09
Хороший материал, спасибо за обмен.
Reply #62020-10-11
456468646486466
Reply #72020-10-11
456468646486466
Reply #82020-10-12
GDS должен настраиваться независимо, но сигналы могут поступать в DCS; это не следует понимать как «слияние».
Reply #92020-10-13
Что касается плана действий нашей компании, то речь идет о рекомендациях по устранению недостатков, выдвинутых так называемой экспертной группой. GDS является отдельным устройством, но его сигналы подаются в нашу систему DCS. Сигналы отображаются и срабатывают световые/звуковые сигналы исключительно в системе DCS; блокировочные механизмы не задействуются. То же самое, что и тот, кто говорил с 13-го этажа.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.