Отдел технологического проектирования – Раздел автоматизации и измерений – Вопрос на день – Вопрос от 30.09.2020. Тема для обсуждения: 251. Какие последствия возникнут, если направление установки пористой пластины будет неправильным? Попробуйте проанализировать процесс, приводящий к этому явлению. (Дополнительные баллы за тщательный анализ)
Reply #22020-10-08
Поскольку стенка с отверстиями является элементом для ограничения потока, принцип её измерения основан на соотношении между разницей давлений перед и после неё и объемом потока. Чем больше разница в давлении, тем выше расход. При обратном подключении по структурным причинам показатель разницы давлений снижается, в результате чего значение расхода оказывается меньше.
Reply #32020-10-08
Обратная установка отверстной пластины приводит к снижению разницы давлений, в результате чего измеряемый расход становится меньше. Поскольку отверстная пластина представляет собой специально обработанное устройство для ограничения потока, перед поверхностью ограничения потока находится область с положительным давлением, а за ней — область с отрицательным давлением. Если пластину установить в обратном направлении, это приведет к заниженному измерению давления в области с положительным давлением, в результате чего разница давлений также будет меньше.
Reply #42020-10-08
Поскольку стенка с отверстиями является элементом для ограничения потока, принцип её измерения основан на соотношении между разницей давлений перед и после неё и объемом потока. Чем больше разница в давлении, тем выше расход. При обратном подключении по структурным причинам показатель разницы давлений снижается, в результате чего значение расхода оказывается меньше.
Reply #52020-10-08
Поскольку стенка с отверстиями является элементом для ограничения потока, принцип её измерения основан на соотношении между разницей давлений перед и после неё и объемом потока. Чем больше разница в давлении, тем выше расход. При обратном подключении по структурным причинам показатель разницы давлений снижается, в результате чего значение расхода оказывается меньше.
Reply #62020-10-08
Нельзя использовать, трафик не работает.
Reply #72020-10-08
Если направление установки пористой пластины изменено, разница давлений по обе стороны от неё снизится, в результате чего показатели измерений будут занижены. Это может быть вызвано ошибкой производителя при указании параметров на упаковке или ошибкой при монтаже.
Reply #82020-10-08
Поскольку стенка с отверстиями является элементом для ограничения потока, принцип её измерения основан на соотношении между разницей давлений перед и после неё и объемом потока. Чем больше разница в давлении, тем выше расход. При обратном подключении по структурным причинам показатель разницы давлений снижается, в результате чего значение расхода оказывается меньше.
Reply #92020-10-08
Устройство ограничения потока в расходомере с отверстиями включает в себя кольцевую камеру, отверстия, форсунку и т. д. Раздаточный клапанный расходомер — это устройство для измерения расхода, основанное на разнице давлений; он используется в сочетании с различными датчиками или трансмиттерами разницы давлений для измерения расхода различных жидкостей в трубопроводах. Пористая пластина расходомера представляет собой элемент ограничения потока; принцип её работы основан на определении зависимости между разницей давлений спереди и сзади и расходом жидкости. Чем больше разница в давлении, тем выше поток. Когда расходомер с дырчатой пластиной установлен в обратном направлении, по конструктивным причинам измеряемая разница давлений снижается, в результате чего показания расхода на таком расходомере будут заниженными.
Reply #102020-10-08
Поскольку стенка с отверстиями является элементом для ограничения потока, принцип её измерения основан на соотношении между разницей давлений перед и после неё и объемом потока. Чем больше разница в давлении, тем выше расход. При обратном подключении, по причинам, связанным с его конструкцией, разница давлений, измеряемая прибором, снижается, в результате чего показания расхода оказываются заниженными
Reply #112020-10-09
Обратная установка отверстной пластины приводит к снижению разницы давлений, в результате чего измеряемый расход становится меньше. Поскольку пористая пластина представляет собой специально обработанное устройство для ограничения потока, перед поверхностью ограничения потока находится область с положительным давлением, а за ней — область с отрицательным давлением. Если пластину установить в обратном направлении, это приведет к заниженному измерению давления в области с положительным давлением, в результате чего разница давлений также будет меньше

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.