Что означают HS, HSV, S, R, IA, ATM с левой стороны? Это два клапана? Решить.
Reply #22020-10-10
Это клапан HV37101: HS означает управление, HSV — электромагнитный клапан, IA — приборное воздухоснабжение, ATM — выход в атмосферу. R, возможно, означает наличие функции сброса, а S — регулировку параметров. Посмотрите, есть ли в легенде рядом с PID какое-либо подробное объяснение
Reply #32020-10-10
Это клапан HV37101: HS означает управление, HSV — электромагнитный клапан, IA — приборное воздухоснабжение, ATM — выход в атмосферу. R, возможно, означает наличие функции сброса, а S — регулировку параметров. Посмотрите, есть ли в легенде рядом с PID какое-либо подробное объяснение
Reply #42020-10-10
Значит, это клапан — два электромагнитных клапана?
Reply #52020-10-10
Этот HV37101, вероятно, является шаровым клапаном, а HSV — электромагнитным клапаном
Reply #62020-10-10
Два тройных электромагнитных клапана + клапаны с перекрытием. HS означает управление; HSV — электромагнитный клапан; IA — приборное воздухоснабжение; ATM — стандартное атмосферное давление; R — кнопка сброса; S, вероятно, обозначает значение управления
Reply #72020-10-10
Это электромагнитный клапан, в котором добавлена настройка сброса RS; поэтому посмотрите легенду в начале чертежа — там указаны ли эти два обозначения
Reply #82020-10-10
Отдельная буква S обозначает катушку электромагнитного клапана, остальное — как описано выше.
Reply #92020-10-10
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем rattki@china 10.10.2020 в 13:54. HS: мягкий переключатель на экране DCS; S: катушка ; R — функция сброса интерлокировки ; HSV: ручной клапан с взаимосвязанным выключателем ; IA: Пневматика приборов ; ATM: атмосфера ; ZSO/ZSC: состояние открытия/закрытия клапана
Reply #102020-10-10
У этого есть замок? Я не вижу шнура для замка.
Reply #112020-10-10
У этого есть замок? Я не вижу шнура для замка.
Reply #122020-10-10
В стандарте HG/T 20505–2000 HSV обозначается именно так. Вы предоставили частичную схему, поэтому не совсем ясно, есть ли замыкание; это просто информация для справки.
Reply #132020-10-12
Z в качестве первой буквы (изменяемая или инициирующая переменная) обозначает положение, а в качестве приставки — переменные систем безопасности. HS-37101 на этом рисунке обозначает ручный (кнопка с мягкой клавишей) переключатель в DCS, но в центре его квадратной формы отсутствует тонкая сплошная линия.
Reply #142020-10-13
zso и zsc — это два ответа, переданных на месте в DCS
Reply #152020-10-13
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем kudingcha 13.10.2020 в 16:07. Сигналы цепи HS, электромагнитные клапаны HSV, источник воздуха для входных сигналов IA, атмосферное давление ATM. Действие электромагнитных клапанов приводит к накачке/сбросу давления в цилиндре; это, в свою очередь, вызывает действие исполнительного механизма, что приводит к изменению положения главного клапана. Режим аварийного закрытия FC, триггеры сигналов переключателей ZSO/ZSC
Reply #162020-10-13
Рабочим: если что-то не так, не распыляйте. С учетом наших собственных устройств, H обозначает ручной регулирующий клапан; он не входит в состав логики управления потоком, давлением, температурой, уровнем жидкости и т. д. HS означает электромагнитный сигнал, поступающий от систем SIS или ESD; у такого сигнала есть только два состояния – подача напряжения и его отсутствие. Следовательно, у клапана HV также есть только два состояния – «открыто»/«закрыто». Уровень управления клапаном HV выше, чем у клапанных позиционеров HSV (которые, как правило, находятся в системе DCS и служат для регулирования степени открытия клапана). Сигналы, связанные с положением клапанов ZSO/ZSC, возвращаются в систему SIS/ESD; они выполняют функцию отображения информации. Остальные элементы типа IA/ATM уже были хорошо объяснены. .
Reply #172020-10-13
HS означает сигнал электромагнитного клапана, HSV — электромагнитный клапан, HV — сам клапан, ZSO — клапан открыт, zsc — клапан закрыт
Reply #182020-10-15
Можно проконсультироваться с специалистами по приборам или посмотреть инструкцию в легенде на главной странице; Это и есть отключение; существуют некоторые меры контроля, связанные с приборами. Достаточно просто четко описать инструкции по взаимодействию ; Номер прибора 37101 ;

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.