Thread Content
Что означают HS, HSV, S, R, IA, ATM с левой стороны? Это два клапана? Решить.
Это клапан HV37101: HS означает управление, HSV — электромагнитный клапан, IA — приборное воздухоснабжение, ATM — выход в атмосферу. R, возможно, означает наличие функции сброса, а S — регулировку параметров. Посмотрите, есть ли в легенде рядом с PID какое-либо подробное объяснение
Это клапан HV37101: HS означает управление, HSV — электромагнитный клапан, IA — приборное воздухоснабжение, ATM — выход в атмосферу. R, возможно, означает наличие функции сброса, а S — регулировку параметров. Посмотрите, есть ли в легенде рядом с PID какое-либо подробное объяснение
Значит, это клапан — два электромагнитных клапана?
Этот HV37101, вероятно, является шаровым клапаном, а HSV — электромагнитным клапаном
Два тройных электромагнитных клапана + клапаны с перекрытием. HS означает управление; HSV — электромагнитный клапан; IA — приборное воздухоснабжение; ATM — стандартное атмосферное давление; R — кнопка сброса; S, вероятно, обозначает значение управления
Это электромагнитный клапан, в котором добавлена настройка сброса RS; поэтому посмотрите легенду в начале чертежа — там указаны ли эти два обозначения
Отдельная буква S обозначает катушку электромагнитного клапана, остальное — как описано выше.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем rattki@china 10.10.2020 в 13:54. HS: мягкий переключатель на экране DCS; S: катушка ; R — функция сброса интерлокировки ; HSV: ручной клапан с взаимосвязанным выключателем ; IA: Пневматика приборов ; ATM: атмосфера ; ZSO/ZSC: состояние открытия/закрытия клапана
У этого есть замок? Я не вижу шнура для замка.
У этого есть замок? Я не вижу шнура для замка.
В стандарте HG/T 20505–2000 HSV обозначается именно так. Вы предоставили частичную схему, поэтому не совсем ясно, есть ли замыкание; это просто информация для справки.
Z в качестве первой буквы (изменяемая или инициирующая переменная) обозначает положение, а в качестве приставки — переменные систем безопасности. HS-37101 на этом рисунке обозначает ручный (кнопка с мягкой клавишей) переключатель в DCS, но в центре его квадратной формы отсутствует тонкая сплошная линия.
zso и zsc — это два ответа, переданных на месте в DCS
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем kudingcha 13.10.2020 в 16:07. Сигналы цепи HS, электромагнитные клапаны HSV, источник воздуха для входных сигналов IA, атмосферное давление ATM. Действие электромагнитных клапанов приводит к накачке/сбросу давления в цилиндре; это, в свою очередь, вызывает действие исполнительного механизма, что приводит к изменению положения главного клапана. Режим аварийного закрытия FC, триггеры сигналов переключателей ZSO/ZSC
Рабочим: если что-то не так, не распыляйте. С учетом наших собственных устройств, H обозначает ручной регулирующий клапан; он не входит в состав логики управления потоком, давлением, температурой, уровнем жидкости и т. д. HS означает электромагнитный сигнал, поступающий от систем SIS или ESD; у такого сигнала есть только два состояния – подача напряжения и его отсутствие. Следовательно, у клапана HV также есть только два состояния – «открыто»/«закрыто». Уровень управления клапаном HV выше, чем у клапанных позиционеров HSV (которые, как правило, находятся в системе DCS и служат для регулирования степени открытия клапана). Сигналы, связанные с положением клапанов ZSO/ZSC, возвращаются в систему SIS/ESD; они выполняют функцию отображения информации. Остальные элементы типа IA/ATM уже были хорошо объяснены. .
HS означает сигнал электромагнитного клапана, HSV — электромагнитный клапан, HV — сам клапан, ZSO — клапан открыт, zsc — клапан закрыт
Можно проконсультироваться с специалистами по приборам или посмотреть инструкцию в легенде на главной странице; Это и есть отключение; существуют некоторые меры контроля, связанные с приборами. Достаточно просто четко описать инструкции по взаимодействию ; Номер прибора 37101 ;