HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Проблемы с измерением давления в трубе

2020-10-11View Original

Thread Content

В машинном помещении кондиционирования высота впускной трубы воды составляет 4 метра, а затем давление в трубе измеряется с помощью датчика перепада давления. Высота установки преобразователя дифференциального давления составляет 1,2 метра. Труба и датчик перепада давления соединены через направляющую трубку давления. Является ли давление, отображаемое датчиком давления, реальным давлением в трубе? По-прежнему существует проблема миграции нулевой точки.
Reply #22020-10-11
Вы измеряете перепад давления или давление? ? Зачем использовать датчик перепада давления для измерения давления? ?
Reply #32020-10-12
Для измерения давления в трубопроводе сторона низкого давления датчика перепада давления соединяется с атмосферой, а датчик перепада давления используется в качестве датчика давления.
Reply #42020-10-12
Напорная труба имеет перепад высот по вертикали и ее необходимо переместить. Кроме того, труба высотой 4 м имеет разное точечное давление на разной высоте и имеет разную силу тяжести.
Reply #52020-10-15
Как рассчитать эту миграцию нулевой точки?
Reply #62020-10-15
Вертикальная высота от точки измерения давления до трубки давления преобразователя, P = плотность.* g * х, эта часть мигрирует. Тип отрицательного давления обращен к атмосфере, и камера положительного давления должна вычесть эту часть, чтобы получить давление в точке измерения. Эта часть представляет собой разницу гравитации.
Reply #72020-10-15
Почему бы просто не установить механический манометр давления в трубопроводе? Установка давления становится не простой проблемой, а усложняет проблему~~~ И вы сказали, что он используется в помещении с кондиционированием воздуха, и контроль также осуществляется по температуре, а не по давлению. Вы устанавливаете перепад давления и используете его совместно с насосной? ? ?
Reply #82020-10-15
один: Если вы используете датчик перепада давления для измерения давления, вам нужно только подключить сторону высокого давления к воздуху, а сторону низкого давления к трубке, направляющей давление. Во-вторых, если вы измеряете уровень жидкости, высота установки выбрана неправильно. Вам необходимо перенести его с учетом вашей высоты установки.
Reply #92020-10-15
Сторона низкого давления должна быть соединена с атмосферой, а сторона высокого давления должна быть соединена с трубой, направляющей давление.
Reply #102020-10-15
Во втором классе средней школы есть формула: P = ρgh, все жидкости имеют давление, поэтому просто преобразуйте это давление в h, вы не изготовитель счетчиков!
Reply #112020-10-15
10 метров водяного столба примерно равны 0,1 МПа, помните об этом.~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.