В этом пневматическом регулирующем клапане в качестве среды управления используется воздух. В последние месяцы часто наблюдаются колебания угла открытия клапана рано утром. Даже при ручном установлении определенного угла открытия он продолжает колебаться. Кроме того, при ручном увеличении угла открытия клапан двигается медленно и не доходит до нужного положения; процесс закрытия клапана происходит более плавно. Прошу экспертов помочь выяснить причину
Проблема с ограничителями, разберите и посмотрите на ограничители
С штоком ограничителя проблем нет, шток клапана действительно двигается, проблемы с коммуникацией DCS также были проверены — всё в порядке
Посмотрите, не вызваны ли колебания положения клапана колебаниями давления в трубопроводе. Если давление в трубопроводе стабильно, тогда проверьте давление в источнике воздуха. Этот клапан является воздушным, поэтому проверьте, нет ли проблем с давлением воздуха
Давление в системе установлено на уровне четырех килограммов. В трубопроводах находится воздух, и его давление также остается стабильным. Наши сотрудники, занимающиеся ремонтом, уже проверили всё — никаких неисправностей обнаружено не было. Поэтому мы и обращаемся за советом к всем вам. И как вы определяете, что это клапан с открытием под давлением? Когда давление падает, он закрывает клапан или остается на месте?
Проверьте герметичность уплотнителя на трубке; попробуйте использовать другой позиционер
Возможно, это вызвано изменением температуры. Проверьте, нет ли утечек в газовой системе.
Если это клапан с пневматическим управлением, проверьте диафрагму клапана — убедитесь, что она не повреждена
Проблемы по-прежнему возникают в определенное время? Рано утром? В остальное время всё в порядке?
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем Саньэршицзянь 14.10.2020 в 13:23. Если при стабильном сигнале возникают проблемы, скорее всего, произошла неисправность позиционера. Согласно вашему описанию (открывание клапана не происходит полностью), сигнал уже не соответствует углу открытия клапана. Попробуйте заново настроить позиционер — возможно, это поможет устранить проблему. Если же это не сработает, придется обратиться за помощью к компании Самсон. Кроме того, при наличии возможности проверьте, может ли клапан свободно пройти полный ход.
Попробуйте использовать обычный позиционер клапана — пропадет ли та же проблема; Во-вторых, необходимо найти способ установить датчик давления в трубопроводе, идущем к клапану, чтобы отслеживать давление воздуха, поступающего в клапан. Таким образом можно выяснить, связаны ли изменения давления с неисправностями клапана
Судя по изображению, это клапан с регулировкой давления. После открытия клапана колебания давления могут быть настолько велики, что клапан не может занять правильное положение. Стоит проверить, не протекает ли газ через деталь, ответственную за регулировку давления, а также проверить, есть ли газ у вентиляционного отверстия верхней крышки клапана. Также необходимо проверить уплотнительные элементы в области штока нижней крышки клапана на наличие утечек. Если ничего не помогает, стоит отрегулировать позиционер или попробовать использовать другой клапан
Возможно, уплотнительный материал регулирующего клапана высох и плохо смазан. По утрам, при низких температурах, зажим становится заметным.
1. Недостаточное давление в источнике воздуха. 2. Утечка воздуха в цилиндре. 3-й локатор сломан.
Внутри есть регулятор чувствительности, с помощью которого его можно настроить
Проверьте, не слишком ли низкое давление в клапане снижения давления. Проверьте, нет ли утечек в воздуховодах и соединениях, а также проверьте, нет ли утечек у мембраны. Если всё в порядке, тогда замените позиционер.
1. Правильно ли отрегулирован угол возвратной штанги за позиционером? 2. Сможет ли самонастройка быть выполнена успешно? Если всё в порядке, но проблема с функционированием всё равно сохраняется, просто замените позиционер. Я тоже использую SAMSON.
1. Проверьте регулятор давления питающего газа у приборов: не является ли давление нестабильным.
2. Перенастройте позиционер и проверьте, работает ли он нормально.
3. Осмотрите наличие засоров в соплах позиционера и в системе подачи газа.
4. Проверьте на наличие утечек в исполнительном механизме; в первую очередь — у устройства защиты от дождя при фиксированном положении и у штока. 5. Слишком ли туго затянут заполнитель?
Посмотрите на диафрагму и пружину — нет ли с ними проблем. Замените их на новый однодействующий позиционер